Страница 1 из 1

Выключается свет при включении вентилятора. Сауна

Добавлено: 16 июл 2024, 00:06
Ивандемидов
Всем мастерам привет. Братцы выручайте. Сразу скажу я не электрик, при необходимости каких то вводных данных все отправлю, но... Вопрос:
Провел светодиодные ленты в сауну через блок питания zvs-350-24/24v/350w/14,58A/ip67. То есть питающий кабель идет с автомата на блок, потом на смарт панель(диммер) rotary smart p28 dim black, от нее расходятся нули 4 шт на 4 ленты и фаза по вагам подключается к 4 лентам. На отдельный автомат кинул вытяжку обычную канальную для парной, отдельная клавиша. Когда включил свет диммером и включил вытяжку, при выключении вытяжки, свет гаснет на 3 секунды, потом включается. Что это? ??? Один киповец мне сказал, что то с нулем, где то плохо подсоединен. Сомнения. Выручайте мужики. Заказчик и без того тяжелый, и ещё эта ерунда вылезла, как раз в день сдачи объекта. Кто правильно напишет, и решит вопрос первым, обещаю 5к!? Всем добра.

Выключается свет при включении вентилятора. Сауна

Добавлено: 16 июл 2024, 05:02
dmit
Все контакты надо хорошо прожать, вытяжка пока не раскрутится большой ток потребляет, за 3 секунды вентилятор выходит на режим и всё нормализуется

Выключается свет при включении вентилятора. Сауна

Добавлено: 16 июл 2024, 22:31
Ивандемидов
Все контакты, Вы имеете ввиду, шиток и пульты управления и клавиши? Кстати, что касается большого тока потребления вытяжки: выключение света происходит именно после ВЫКЛЮЧЕНИЯ вентилятора!

Выключается свет при включении вентилятора. Сауна

Добавлено: 17 июл 2024, 11:50
sibarit
Попробуйте выключать сразу оба провода канальной вытяжки выключателем, который смонтирован у самого клеммника вытяжки.