Страница 1 из 2
Способ прозвонки
Добавлено: 14 мар 2016, 03:38
elalex
.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком с одного конца кабеля
Добавлено: 16 мар 2016, 20:27
TOPMO3
Угу ...
Не понятна работа такая, где возможна такая ситуация, да еще в одиночку.

Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком с одного конца кабеля
Добавлено: 16 мар 2016, 21:51
elalex
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком с одного конца кабеля
Добавлено: 17 мар 2016, 06:11
Константин Павлович
если не ошибаюсь, там расцветка жил есть двухцветная. от синего в сторону другого цвета разматываешь по жиле. так как-то вроде
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком с одного конца кабеля
Добавлено: 17 мар 2016, 08:58
TOPMO3
Допускаю ситуацию такую ... мне проще было бы кого нить из работяг "уговорить", "позамыкать".
Заранее раскидывал один конец кабеля по клеммам (
нумерованные) ... "ассистент" с перемычкой в руках замыкал по порядку ... я на своем конце "прозванивал".
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком с одного конца кабеля
Добавлено: 17 мар 2016, 16:58
elalex
Что же тут проще - нужно иметь переговорное устройство, потом расплачиваться за помощь, и так каждый раз.
Хотя мне однажды пришлось-таки искать помощника - определял место обрыва сети кнопок пуска пожарного насоса, пришлось просить барышню понажимать кнопки по стояку.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 15 ноя 2016, 22:55
nikon
Есть у старых электромонтажников такая загадка... как прозвонить многожильный кабель проложенный, например через реку одному человеку имеющему только обычную прозвонку? Переплыть через речку можно только туда- обратно. Количество проводов в кабеле значения не имеет, хоть 100, хоть 500 , вопрос во времени. Есть возможность, только, индефицировать один провод, будь то оплетка кабеля или просто заземление. Заинтриговал? Тогда слушайте. На этом примере остановимся на оплетке в качестве проводника который можем определить визуально с 2х сторон. Значит так... скручиваем одну жилу с оплеткой, далее скручиваем попарно все жилы электрически и механически (механически что бы визуально было видно пару проводов).. далее плывем на другой берег, цепляем щуп на оплетку и ищем провод который мы соединили с ней на противоположном берегу. Нашли. присваиваем ему номер 1, на любой оставшийся провод одеваем бирку 2 и ищем пару Это будет номер 3. Далее провод 2 скручиваем с проводом 1. На любой оставшийся провод одеваем бирку 4 и вызваниваем его пару присваивая ей номер 5. Далее скручиваем номер 3 и 4 ... и снова на любой оставшийся провод одеваем бирку 6 и ищем пару.И т. д. В итоге у нас получится что все жилы кабеля соединенны последовательно и на одном конце замаркированны. Возвращаемся обратно на свою сторону и раскручиваем все пары электрически. Ставим щуп на провод механически скрученный с экраном это у нас провод 1 и ищем провод с каким он будет звониться, это будет номер 2... механически скрученный с ним даже не прозванивая его будет 3. Ну и дальше ищем провод звонящийся с номером 3, это будет 4, а провод в паре 5 и т.д. Как то так. Есть еще куча всяких способов прозвонки кабелей "в одно рыло" это и приспособа с диодами спаенными встречно-последовательно. Нужно только на прозвонку диод поставить. Это и устройство с шим- модуляцией при помощи которого без перебора можно прозвонить кабели с числом жил до 100.Со всем приходилось работать.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 16 ноя 2016, 00:20
elalex
Искусственных задач можно навыдумывать миллион, а я так, как описал, делал практически.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 16 ноя 2016, 08:11
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Искусственных задач можно навыдумывать миллион, ...
Вот, еще с советских времен ...
Дано: В подвале висят две лампочки - одна перегорела ... выключатель на улице.
Условие: В подвал заходить только один раз, выключатель должен быть выключен.
Задание: Как определить сгоревшую лампочку и заменить его.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:08
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот, еще с советских времен ...
Дано: В подвале висят две лампочки - одна перегорела ... выключатель на улице.
Условие: В подвал заходить только один раз, выключатель должен быть выключен.
Задание: Как определить сгоревшую лампочку и заменить его.
Заменить обе. Рабочею унести домой.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:55
TOPMO3
Забыл, в условиях ... в кармане одна лампочка.

Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:31
nikon
Очевидно, исправная лампочка будет теплая

Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:34
TOPMO3
А вот еще одна задачка ...
Дано: Длиииинный коридор, в конце помещение (вонючее), в помещении - лампа и вытяжной вентилятор, на входе один (стандартный, одноклавишный) выключатель ... т.е. при включении - загорается лампа и начинает работать вентилятор.
Задание: Как можно изменить схему, чтобы можно было управлять вентилятором (включать/выключать) в помещении (чтобы не было дубака) ... но при включении выключателя всё включалось (по старому), не зависимо от того, какой режим был у вентилятора при уходе (забыл, например)?
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:26
ПАВ
Это где-то на уровне вопроса об однопроводном звонке калитка-дом...
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:43
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это где-то на уровне вопроса об однопроводном звонке калитка-дом...
Да нет ... тупо в помещении, кое что добавить.
Я, лично, на Т_триггере, на логике придумал ... а коллега из Украины нашел совсем банальное решение ... я чуть под стол не упал ... после своих трех часов измышлений.

Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:13
nikon
Если я правильно понял нужно управление вентилятором с 2х мест: перед входом и непосредственно в помещении? Два проходных выключателя решают сию задачу.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:46
TOPMO3
nikon писал(а):Источник цитаты Если я правильно понял нужно управление вентилятором с 2х мест: перед входом и непосредственно в помещении? Два проходных выключателя решают сию задачу.
Не соблюдается условие ... у входа одноклавишный выключатель, общий для лампы и вентилятора.
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:40
qanesha1
заслонку поставить а шнурок в помещение привести ))))
Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 18 ноя 2016, 16:59
TOPMO3
qanesha1 писал(а):Источник цитаты заслонку поставить а шнурок в помещение привести ))))
И это предлагает электрик?
"Дерни внученька за веревочку"(с) ... свет и потухнет.

Способ прозвонки многожильного контрольного кабеля одним человеком
Добавлено: 19 ноя 2016, 09:20
TOPMO3
Дать ответ? Или всем пофиг?