Кабель-канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 20:18
Alexan
Собственно, вопрос можно ли проводить прокладывать провод в проштроб в стене, через ПВХ (вроде из него кабель канал сделан :sorry: ) кабель канал. Думаю, особых противоречий в этом нет, но он все же горит, а по стандартам, как я понял, в проштроб закладывают только не горючие материалы...

Мне это нужно, для того чтобы провод был закреплен, но при необходимости, к нему можно было получить доступ, без штробления стены... Поверх буду клеить обои, возможно, с небольшим слоем шпаклевки, если она будет нужна, и если ее еще получится нанести...

P.S. Пытался найти ответ в поисковике, но что-то все мимо :sorry:

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 20:37
Rumato
Alexan,
Можно. Кабели в квартирах никогда не горят.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 20:48
Alexan
Rumato, делаю дома :) Насчет не горят, не знаю, а разве КЗ не приводит к возгоранию?

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 20:56
Pavel
Это ж получиться открытая проводка, так как кабель-канал не замуровывается в стену, а закрепляется вровень с ней. Значит можно, тем более стена в квартире является несгораемой поверхностью.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:04
Alexan
Pavel, думаю, его тоже нужно будет проштукатурить тонким слоем гипса, чтобы выровнять стену, и если будет КЗ, то он просто расплавится, гипс не даст загореться обоям, по идее...

Как считаете, такой вариант более оптимален? :smile:

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:07
ПАВ
Если надеяться на то, что загорится, лучше не делать. А АВ зачем придуматы? Сильно сомневаюсь, что что-то там будет добавляться спустя пару лет.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:08
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты горит

Короба, гофра и трубы горят только у дурных хозяев, по дурному проекту, сделанному дурными электриками.


Alexan писал(а):Источник цитаты получить доступ

Если предвидится доступ, сделайте в трубах. Но за 16 лет ремонтов никакому хозяину это не потребовалось.
С самого начала нужно делать достаточное количество линий, чтобы потом не добавлять. Я делаю в квартирах по 10-15 групповых линий, в том числе по 2 розеточные на каждую комнату, по 4 розеточные на кухню, 2 линии освещения.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:13
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты КЗ не приводит к возгоранию?

Только у дурных хозяев, по дурному проекту, сделанному дурными электриками.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:15
ПАВ
Как говорил тов. Каганович Л.М.- у всякой аварии есть фамилия, имя, отчество. У вашей аварии будет ФИО электрика.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:19
Alexan
elalex, во первых, я таки только добрался до электропроводки в своем доме, раньше, когда я был младше, этим занимались электрики, теперь я переделываю под себя...

Касательно проводов, да, я бы тоже хотел вначале все распланировать, а потом делать, но слушать от домочадцев недовольные возгласы о сроках, желания нет :smile:

А про трубы можно по подробнее, что за звери, и с чем едят? Я так понял, это электромонтажные типа кабель каналов? Так как в наших местных магазинах ассортимент, увы, не особо разнообразный...

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:23
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты ФИО электрика

Необязательно.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:25
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты слушать от домочадцев недовольные возгласы о сроках, желания нет

1.Делайте попроще, без труб.
2.Не обращайте внимания на домочадцев, делайте хорошее дело.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:32
Alexan
ПАВ, у аварии минимум два Ф. И. О, если это конечно не столкновение с объектом... Но мне бы не хотелось получить фейерверк дома, поэтому и хочу узнать как лучше...

Пока, думаю по варианту, из 5-го сообщения в теме, делать...

АВ вещь хорошая, не спорю, но у меня стоит АВ 40 класс C, и думаю, он явно больше по номиналу :biggrin: чем ему стоило бы быть. Но пока я еще учу теорию, чтобы поставить тот, который необходим.

А насчет доступа к проводу, тут загвоздка, что делаю сложный (во всяком случае для себя) монтаж, и нужно, чтобы провод можно было вначале аккуратно собрать смонтировать с нужном месте, для этого я его делаю чуть длиннее, а потом убрать излишки в кабель канал, ну и потом, при следующем ремонте опять высвободить, смонтировать, спрятать... Может, и не очень правильно, но я по другому пока не нашел способа собрать ту цепь, которую я хочу сделать :smile:

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:33
Rumato
Alexan писал(а):Источник цитаты Rumato, делаю дома :) Насчет не горят, не знаю, а разве КЗ не приводит к возгоранию?

Нет, при наличии адекватной защиты.
Пожары всегда возникают из-за плохих соединений.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:37
Alexan
elalex, так а что за трубы то? Обычные металлические, или какие-то диэлектрические, негорючие? :smile:

Rumato, фаза + ноль, вот и все что нужно для счастья :biggrin:

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:39
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты про трубы можно по подробнее

Я никогда не ложил, но пластиковые тонкостенные. Продаются вроде в бухтах большого диаметра. Наши большие электрики с ними работают.


Alexan писал(а):Источник цитаты в наших местных магазинах ассортимент, увы, не особо разнообразный

Вот и у Вас с вашим ассортиментом может получиться дурной проект. На всякий случай рассказывайте подробнее, может удастся предотвратить.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 21:48
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты думаю по варианту, из 5-го сообщения в теме, делать

Называйте не номер сообщения, а его автора.


Alexan писал(а):Источник цитаты не очень правильно

Совсем неправильно. Не выдумывайте, делайте нормально кабелями под штукатуркой, безо всяких излишков. Запас провода 5-10см - только в коробках на 2 повторных присоединения.


Alexan писал(а):Источник цитаты фаза + ноль, вот и все что нужно для счастья

Ну вот первая Ваша ошибка - не думаете про защитный проводник.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 22:19
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Короба, гофра и трубы горят только у дурных хозяев,

elalex писал(а):Источник цитаты Только у дурных хозяев, по дурному проекту, сделанному дурными электриками.

Вот же млять!!!
Пару дней назад одно,теперь другое!
Вот же двуличный!
elalex писал(а):Источник цитаты Не обращайте внимания на домочадцев,

Ща он тебя научит!
Alexan писал(а):Источник цитаты Пытался найти ответ в поисковике, но что-то все мимо

Перечитайте свой пост!
Как Вы задаете вопрос,так тут Гугла мало!

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 22:28
Alexan
Называйте не номер сообщения, а его автора.


Это мое сообщение, вот описание варианта:
Pavel, думаю, его тоже нужно будет проштукатурить тонким слоем гипса, чтобы выровнять стену, и если будет КЗ, то он просто расплавится, гипс не даст загореться обоям, по идее...

Как считаете, такой вариант более оптимален?


Запас 5-10 см это хорошо, но там внутренности розетки достаточно много места занимают, плюс, от нее запитан провод, питающий другую розетку, и уходит он в другую комнату. Поэтому, если буду делать запас в подразетнике, только изоляцию испорчу...

Про PE провод я знаю, но смысла, от него в последней комнате, если до щита он не проведен, пока нет.

Кабель канал в стене

Добавлено: 19 мар 2016, 22:45
elalex
Alexan писал(а):Источник цитаты Поэтому, если буду делать запас в подразетнике, только изоляцию испорчу...

А я делаю запас и не порчу. Есть несколько тонкостей в подключении розеток шлейфом.
Например, для розеточных линий в комнатах я беру кабель 3х1,5, провод легко гнется, запас делаю, закручивая провода по периметру дна коробки без их разворотов. Не забывайте выдерживать минимальные радиусы изгиба проводов.
Есть и другие.


Alexan писал(а):Источник цитаты пока нет.

Это Ваша вторая ошибка. РЕ обязательно нужно завести в квартиру любым способом.