Страница 1 из 4
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 17:34
Msk
Спроектировали вот такой щиток. Можно ли его ставить? Спасибо
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 17:40
Константин
Msk писал(а):Источник цитаты Спроектировали вот такой щиток. Можно ли его ставить? Спасибо
А какой тип системы заземления собираетесь использовать?
Зачем столько Шин N?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 17:59
Msk
Земля TN-S. Шины N после каждого узо на отдельную группу.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 18:05
Кактус
Msk, нет нельзя, некоторые УЗО не защищены. Либо ставиться АВ перед УЗО номиналом на ступень ниже номинала УЗО, либо сумма номиналов АВ после УЗО не должна превышать номинал УЗО.
Каздому УЗО своя шина N.

, хотя полностью согласен несколько можно убрать, правда мы не знаем сколько там линий под каждый АВ.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 18:17
Msk
Т.е. мне надо поменять УЗО, например на нижних АВ на розетках поставить УЗО вместо 40А на 63А(там нагрузка суммарная не больше 4 кВт вся) и сменить 25А в ванной на 40 А?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 18:34
Константин
Замените их дифами с кнопкой управления модулем УЗО. Получится тоже самое даже дешевле и компактнее.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 18:47
Кактус
Msk, какая выделенная мощность? что-то не очень похоже это на квартиру?
Msk писал(а):Источник цитаты на нижних АВ на розетках поставить УЗО вместо 40А на 63А(там нагрузка суммарная не больше 4 кВт вся)
Сегодня нет, а завтра да. Поэтому перед УЗО ставьте АВ (в зависимости от того номинала, который планируете оставить 40А или 63А) 32А и соответственно 40А (50А с натяжкой).
мощьность потребителей? Вы не найдете УЗО 40А10mа, бойлер постоянно работает или 2 недели на момент отключения горячего водоснабжения?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 19:18
Msk
Бойлер 10 дней только. Вот, я тут подшаманил немного, что думаете?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:02
Кактус
Msk, получилось ещё хуже - коротко, принцип работы УЗО, что входит - то и выходит, у вас фаза входит через УЗО, а ноль выходит "мимо" - для УЗО это утечка. Позже напишу подробнее.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:18
Msk
Внизу N2 это две шины в одной. Там разрыв по центру, я так для удобства нарисовал. Сейчас перерисую попозже
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:36
Восток
1. Смотрите техническое описание на варочную панель, и схемы подключения. Варочная панель есть с со схемой подключения
а) L-N-PE
b) L1-L2-N1-N2-PE
c) L1-L2-L3-N1-N2-N3-PE
Лучше конечно подключать на по варианту С ( если в паспорте есть такая схема)
2. У вас в щитке перекос фаз что плохо влияет на нулевой проводник. Нагрузку нужно раскидывать равномерно на каждую фазу.
3. УЗО на варочную панель на 40 ампер и автомат на 40 А , нужно УЗО брать на 63 А.
4. На подкорректированной схеме, УЗО кухни И УЗО резеток их нули сидят на одной нулевой колодке. ( будет ложно срабатывать УЗО)
Так как ток в нулевом проводнике будет протекать по двум проводникам и его значение делится , таким образом возникнет в УЗО разность между фазным и нулевым проводником и оно сработает. Для каждого УЗО нужно ставить свою нулевую колодку .
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:43
Msk
N2 две колодки. разделены. Плита подключается и по одной и по двум фазам. Я решил по одной. нагрузка примерно просчитана одинаково по всем фазам от 7,1 до 8 кВт на фазу по максималке.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:48
TOPMO3
Msk, Если я правильно догадываюсь у Вас
TN-C-S (
а не TN-S) ... тогда не понятен смысл применения УЗО "противопожарного"?
Его чаще применяют
... при удаленности (
длинный кабель) вводного щитка от "домашнего"
... при применении системы
ТТ (
двухуровневая защита)
... при "я так решил"

Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 20:59
Кактус
Msk, звиняйте "гляжу в книгу-вижу фигу"

Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 21:01
Восток
Нагрузка просчитывается с учетом коэффициента спроса и одновременности
Вот примерные коэффициенты.
Да и самое главное у вас показан щиток на 36 групп, с таким количеством как у вас вы не втиснетесь в такой щиток , поэтому нужно брать щиток на 48 групп.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 21:22
TOPMO3
Восток, вопрос ... существует ли запрет на присутствие двух фаз (например свет и розетки) в одном помещении (спальня или еще что)? Вопрос не касается кухни ... куда можно провести все три фазы (отдельным кабелем).
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 21:49
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Восток, вопрос ... существует ли запрет на присутствие двух фаз (например свет и розетки) в одном помещении (спальня или еще что)?
Нет такого запрета.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 28 мар 2016, 23:41
Msk
Восток писал(а):Источник цитаты Нагрузка просчитывается с учетом коэффициента спроса и одновременности
Вот примерные коэффициенты.
Да и самое главное у вас показан щиток на 36 групп, с таким количеством как у вас вы не втиснетесь в такой щиток , поэтому нужно брать щиток на 48 групп.
Коэффициенты жутко примерные

Плита у меня 7,1 кВт в максимуме, а там 10,5 кВт)))
И щиток у меня нарисован от руки) Он на 54 группы. Щиток ABB europe или unibox для внутреннего монтажа.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 00:26
Восток
Вы не те графы смотрите нужно смотреть не мощность а Кс и Ки, а мощности подставлять свои.
У вас плита 7,2 кВт учитывая Кс тогда расчетная мощность для вашего щитка, она будет приниматься как 5,76 кВт. И так по всем мощностям.
А потом уже группируется по фазам.
Ну да ладно это уже видимо вам лишнее.
Я бы все же плиту садил на три фазы.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 00:32
Msk
Да мне это не лишнее, я так и высчитывал примерную нагрузку и распределял.
У плиты есть возможность подключиться на 2-е фазы, но к сожалению провод уже заложили 3Х6)
И по нагрузке примерно одинаково на каждую фазу получается +- 0,5 кВт
P.S. Спасибо всем за советы)