Добавлено: 09 июн 2016, 23:01
antonbessonov
Почему при измерении сопротивления изоляции розеточной группы мегаомметр показывал сопротивление = 0, хотя автомат питающий эту розеточную группу был отключен, проверено отсутствие напряжения, и от розеток были отсоединены все электроприборы? Когда же только отключили вводной автомат в этом же щите, мегаомметр показал 10000 мегаом. При чём здесь вводной, я так и не понял? Мы же отключили нижестоящий автомат, который защищал нашу измеряемую линию...

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Добавлено: 09 июн 2016, 23:45
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты При чём здесь вводной

Потому что меггер измеряет сопротивление в обе стороны - и в сторону вводного автомата, и в сторону розеточной группы, причем считает их соединенными параллельно.

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Добавлено: 10 июн 2016, 05:58
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Почему при измерении сопротивления изоляции розеточной группы мегаомметр показывал сопротивление = 0

В розетке включена нагрузка - отключайте

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Добавлено: 21 ноя 2016, 10:23
antonbessonov
Можно ли прокрутить линию освещения, которая через распред-коробку запитана от розеточной линии? И при этом, настенные выключатели освещения выключить, но лампочки не выкручивать. Не сгорят ли пускорегулирующие устройства в энергосберегайках, в люминесцентных светильниках ЛВО-4х18 или светодиодных панелях.

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Добавлено: 21 ноя 2016, 11:55
elalex
1.А что, на новых (до 20 лет) кабельных линиях бывают проблемы с сопротивлением изоляции?
2.Необходимость периодического измерения изоляции была в советское время, при дурных проектах, материалах и электриках, без УЗО и УЗИП.
3.Если выключатели выключают хорошо и индикаторов в них нет, выкручивать лампочки необязательно.
4.Но можете домеряться. Скажем, есть уверенность, что все потребители выключены и нигде не стоят УЗИПы?

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Добавлено: 21 ноя 2016, 12:06
ПАВ
И что с УЗИПами случится? Ток при измерении мегомметром какой? Ну откроется варистор, возможно.