Страница 1 из 1
Полярность "фаза-ноль"
Добавлено: 30 июн 2016, 04:11
elalex
.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-нейтраль" в системе ТТ
Добавлено: 14 авг 2017, 06:01
A.Li
А в TN-C какие варианты , может контактор на фазу ( но дорогой вариант ) ?
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 12:43
elalex
Я сократил текст первого сообщения.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 15:57
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Имеет смысл поставить какую-нибудь дешевую длительную звуковую сигнализацию 8-220В АС (звонки Zamel) между нолем и землей.
Не верное решение.
1. Если вы постапвите такой звонок между РЕ шиной и N шиной при системе заземления ТТ, то таким образом вы через катушку звонка объединяете РЕ шину с N шиной, и система заземления ТТ перестает существовать.
2. Если вы поставите такой звонок между РЕ шиной и N шиной при системе заземления ТN-C-S, после разделения, то нарушаете ПУЭ
да и провод катушки будет в паралель основной жиле PEN, выдержит ли он токи нагрузки.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 16:06
ПАВ
Язык технаря- карандаш, вот я хотел бы видеть все эти извращения про сигнализацию в виде схемы, тогда и обсуждать проще. А так- ловкость языка и не более.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 16:19
elalex
1.В звонках Zamel нет катушек, там электроника, и звонок запускается импульсом внешнего напряжения, а питается от собственной батареи.
2.Думаю, что входное сопротивление звонка весьма велико - килоомы, и соединение таким сопротивлением L и PE нельзя считать объединением.
Систему IT ведь никто не считает, как TN, хотя в IT есть реле постоянного контроля изоляции.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 16:31
A.Li
Повторяю, для TN-C нет вариантов какого-нибудь оповещения о смене полюсов ?
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 14 авг 2017, 21:43
elalex
1.В TN-C для сигнализации нужно иметь настоящую землю, достаточно и водопровода. Но не как защитное заземление!
2.Если вам в доме с TN-C посадят фазу на бывший ноль - сразу определите по удару током от любого металлического корпуса на проводящем полу.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 15 авг 2017, 07:10
ПАВ
Где в быту есть приборы, у которых на корпусе при реверсе питания окажется фаза ? Какие приборы имеют такую дурацкую схему ?
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 15 авг 2017, 09:51
Восток
elalex
Что бы не вмешиваться вам в цепи РЕ. Предлагаю вам простое решение.
С шины РЕ отводите проводник в удобное место, что бы там не проходили проводники фазы и нуля и размещаете рядом с этим проводником индикатор напряжения STAYER 4520-48. Чтобы батарейка быстро не садилась можете запитать его от блока питания.
При появлении напряжения на РЕ проводнике он начнет пищать. Вот и вся заморочка. И так будите контролировать появление фазы на РЕ проводнике.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 15 авг 2017, 10:01
ПАВ
Пользы от этих индикаторов ноль, должна работать тупая и простая защита- пока не устранили неисправность, нельзя подать питание.
Сигнализация при изменении полярности "фаза-ноль"
Добавлено: 15 авг 2017, 13:03
elalex
Да, попробуй не подай питание на PEN!