Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 10 июл 2016, 22:23
30vados
Возможно не в ту ветку. Не могли бы Вы мне помочь с вопросом:
Для целей резервирования электроснабжения загородного дома подвел электропитание от двух разных подстанций (трансформаторов).
Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно).
Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников ? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.
Или соединять «нули» разных источников нельзя, и тогда обязательно надо использовать переключатель на 4 фазы
Благодарю заранее за консультацию.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 10 июл 2016, 22:29
tupos
30vados, объединяйте нули
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 10 июл 2016, 22:42
30vados
а как-то обосновать, просто очень много читал на форумах за этот вопрос - и ни одного вразумительного ответа нет. Вернее сказать ответы то есть, но много противоречий - противники объединения пишут что могут возникать токи перетекания, вследствие чего токи могут достигать очень больших значений - все зависит от разности потреблений на тп. Хотя по этому поводу где-то даже читал из пуэ:
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 10 июл 2016, 23:02
Восток
Вам верно ответили постом выше. "объединяйте нули"
Ставите шину РЕ на нее садите 4 жилу с одного кабеля, и 4 жилу с другого кабеля.
На шину РЕ заводите кабель с повторного заземления.
Ставите на изолятор общую шину N.
Между шиной N и шиной РЕ ставите перемычку сечением не менее жилы кабеля.
Нулевые отходящие проводники садите на шину N.
Защитные проводники, и проводники уравнения потенциалов, садите на шину РЕ.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 10 июл 2016, 23:59
elalex
30vados писал(а):Источник цитаты противники объединения пишут что могут возникать токи перетекания, вследствие чего токи могут достигать очень больших значений - все зависит от разности потреблений на тп
Я тоже так считаю.
1.Потенциалы нолей разных ТП разные, из-за этого и токи перетекания. Я как-то соединил зануленные корпуса двух металлических киосков, искра была нормальная.
2.Чего Вы встряете в отношения между ТП? Мало ли какие проблемы могут быть между ними? Оно Вам нужно?
30vados писал(а):Источник цитаты по этому поводу где-то даже читал из пуэ:
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
Вообще-то это ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех:
http://docs.cntd.ru/document/12000872011.Очень интересный документ, нужно почитать.
2.В тексте нет никаких указаний, что он обязателен для частных лиц.
1.Спрашивать нужно работников служб ТП РЭС. И вообще, как у Вас с проектом питания от двух ТП?
2.А что за проблема - лишний полюс переключателя?
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 00:59
Восток
30vados
Собственно говоря , почему у вас возник такой вопрос.
Такое подключение выполняется должно по проекту.
Проект должен быть согласован с местным РЭС.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 07:26
tupos
30vados писал(а):Источник цитаты противники объединения пишут что могут возникать токи перетекания, вследствие чего токи могут достигать очень больших значений - все зависит от разности потреблений на тп.
Какие токи перетекания? Один кабель постоянно находится в работе, другой в резерве (под напряжением, но ток по нему не протекает).
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 07:55
ПАВ
Насколько сложнее и дороже будет установка не трех, а четырехполюсного переключателя линий? Я бы только так и делал. Нужны проблемы- соединяйте. А для начала возьмите тестер и измерьте напряжение на нулевых проводах у вашего ВРУ в разное время суток и между собой, и вашим заземлителем. Уверен- там будет не ноль.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 08:50
Восток
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насколько сложнее и дороже будет установка не трех, а четырехполюсного переключателя линий?
В Разнице цены кабеля, 4 жильного и 5 жильного. Так как при установке 4 полюсного переключателя нужно тянуть с ТП 5 жильный кабель.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 09:03
ПАВ
Зачем? А просто 4 жилы перебрасывать нельзя? Тем более, что кабель 4-х жильный уже протянут.
Помогите разобраться по двум вводам
Добавлено: 11 июл 2016, 09:17
Восток
Там 4 жила РЕN проводник.
Да и что решать, там должен быть проект на такое подключение, тем более с двух ТП.
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 15:31
30vados
Всем спасибо за советы - подкинул я яблоко раздора

. Просто тоже очень много раз сталкивался с таким - при измерении потенциала между двумя нулями напряжение всегда присутствует!!! Это я как электрик говорю, ну а какой-нибудь инженер начнет говорить что какое может быть напряжение между двумя грубо говоря контурами заземления!
В принципе решение принято - будет использоваться перекидной 4полюсный рубильник с мотор приводом - чтобы все происходило в автоматическом режиме.
Вот только встал вопрос в выборе такого рубильника, контакторы сразу отпадают - из-за их шумности.
Может кто-то с таким сталкивался?
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 15:40
30vados
Предполагается использование ATyS M 6e, более дешевого варианта найдено не было.
Может кто-то посоветует что-то?
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 16:46
Восток
30vados писал(а):Источник цитаты В принципе решение принято - будет использоваться перекидной 4полюсный рубильник с мотор приводом - чтобы все происходило в автоматическом режиме.
Это уже попахивает на 1 категорию.
А у вас что нет такой исполнительной схемы.
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 17:14
ПАВ
Не морочился бы я с это автоматикой, поставил бы перекидной от того же ХАГЕР, они есть на разные токи и забыл/бил бы.
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 19:46
30vados
Да, все правильно - делается по первой категории. Я бы тоже не заморачивался с автоматикой - но это не моя прихоть, а желание клиента.
Насчет схемы - это как я понял ТУ? ТУ еще нет, как бы это смешно не звучало - сначала делаем схему, а потом ТУ

. То есть человек принимающий работу будет смотреть сможет ли он принять и сделать по этой схеме ТУ.
Вот только разделять PEN получается только после рубильника, что противоречит ПУЭ - и примут ли такую схему, а если до рубильника, то смысл морочиться с 4полюсным, если нули все-равно объединятся на ГЗШ.
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 21:07
tupos
Первая категория подразумевает 3-й источник
Можно ли объединять "нули" у двух разных источников питания
Добавлено: 11 июл 2016, 21:11
tupos
Какая же "каша" все-таки у присутствующих... с PEN-ом так и не разобрались, с TN-C-S и ТТ тоже...