Требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 16:38
oleinap
уважаемые форумчане, вот какой вАпрос:
есть отдельные помещения встроенных в здания трансформаторных подстанций 10/0,4: РУ-10 кВ, комнаты силовых тр-ров (ТМ, ТМГ 160/10), РУ-0,4. Двери РУ-10, силовых тр-ров выходят только на улицу.
Сейчас идет строительный ремонт, подрядчик собрался менять двери, по проекту указано - двери должны быть противопожарные.
РУ-10 ладно, нет возражений, НО для дверей силовых трансов я подрядчику дал требования из ПУЭ:
п. 4.2.104 ПУЭ – Вентиляция помещений трансформаторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 15 °С.
То есть внизу дверей предусмотреть вентиляционные решетки для забора воздуха.
В результате подрядчик встал в ступор: заказывает двери на заводе, а ему изготовитель говорит - или противопожарные двери (то есть без решеток), или решетки, но уже не противопожарные.
В обычных городских ТП-ушках на дверях трансов есть решетки, еще и над дверями встречаются.
Что подскажете?
Кто знает противопожарные требования к дверям помещений силовых трансов?
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 17:02
oleinap
вот двери, которые по проекту собираются ставить на комнаты сил трансов:
противопожарная ДСН ДКПН М2У 1520-3300h, в них вентиляционных решеток не будет. Подрядчик уверенно идет по требованиям проекта.
Меня беспокоит - трансы не "вскипят" в герметичных комнатах?
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 17:53
elalex
Конечно, вскипят, если не будет теплоотвода (прикиньте теплопотери и объем помещения). Если по правилам двери должны быть сплошные, то должен стоять теплообменник для отвода тепла транса.
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 18:29
mastervictor
oleinap писал(а):Источник цитаты вот двери, которые по проекту собираются ставить на комнаты сил трансов:
противопожарная ДСН ДКПН М2У 1520-3300h, в них вентиляционных решеток не будет. Подрядчик уверенно идет по требованиям проекта.
Меня беспокоит - трансы не "вскипят" в герметичных комнатах?
А кто согласовывал проект ? Если есть "сплошные" двери,тогда отдельно должна быть вентиляция!(принудительная или естественная)
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 18:43
oleinap
к сожалению, мне на согласование не давали. Но гос экспертизу проект прошел.
Просто руководство-заказчик поставил штампы "к производству работ", к нам приехали строители уже с проектом.
Некоторые неувязки уже утрясли с проеткировщиком, типа перегородок -тамбуров в помещениях РУ-10, РУ-0,4, где их невозможно ставить, отказались от реечного алюминиевого потолка в помещениях силовых трансов, покрытие полов...
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если есть "сплошные" двери,тогда отдельно должна быть вентиляция!(принудительная или естественная)
к сожалению, в проекте этого не предусмотрено. Над дверями в стенах есть ниши для верхней вентиляции, но они заделаны кирпичом. И сейчас в одном здании стены "одевают" утеплителем, и эти ниши уже закрыты.
Тут даже вот что:
подрядчик-ремонтник показывает - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ двери, то есть помещение должно быть герметичным. И как охлаждение устроить - ни слова.
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 19:04
elalex
oleinap, пишите всякие бумаги, чтобы не быть виноватым, и пусть трансы вскипают.
Я как-то написал заключение на выполненное устройство помещения для 2 мотор-генераторов по 100кВт каждый. Объем помещения был около 50куб.м без какой-либо вентиляции. Идиоты-проектанты не додумались оценить теплопотери. Естественно, при пуске сразу стало жарко. Предложил сделать механическую вентиляцию. Дальнейшая судьба проекта неизвестна.
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 19:26
mastervictor
oleinap, ну теперь хоть ясно,что вы ответственности не несете! По возможности,донесите ваши мысли до руководства,и спите спокойно!
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 19:58
oleinap
elalex, mastervictor, благодарю!
Еще и напугаю расчетом-прикидкой за какое время воздух в помещении нагреется до температуры 90 градусов, Q=cm(T2-T1)=Pt
и все-таки, есть ли какие-то противопожарные требования к дверям комнат силовых трансов...?
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 20:24
elalex
Предложите руководству прямой репортаж с пуска ТП, с данными о температуре.
oleinap писал(а):Источник цитаты есть ли какие-то противопожарные требования к дверям комнат силовых трансов...?
Спросите
Восток'а.
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 21:06
oleinap
такого пользователя не нашел...это ссылка?
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 21:10
oleinap
oleinap писал(а):Источник цитаты такого пользователя не нашел...это ссылка?
нашел, спросил в личку, благодарю
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 21:34
Voloxa
oleinap. У проектировщиков есть еще и такое понятие (решение, выход из положения, называйте как хотите) это ДИАФРАГМА в камере силового трансформатора. Это (проектировщики) подразумевают то, что с верхних решеток дверей делается направленный короб (воздуховод) на сам транс. для охлаждения. Смотрите не подпишитесь на это (моя ГОРЬКАЯ практика) пожарные сразу это ЗАРУБЯТ, хоть проект и пройдет госэкспертизу!
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 21:39
oleinap
Voloxa, проектировщики заложили противопожарные двери, в них никаких решеток не будет, будет наглухо закрытое помещение, в котором будет греться транс.
Voloxa писал(а):Источник цитаты верхних решеток дверей делается направленный короб (воздуховод) на сам транс. для охлаждения.
то есть решетки все-таки должны быть, и быть внизу дверей?
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 07 сен 2016, 22:24
Voloxa
oleinap. Я же написал. ЭТО ход проектировщиков, косяки свои исправлять по температурным характеристикам в камере тр-ра. А уже требования пожарных ВТОРОЙ вопрос.
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 00:33
Восток
ПУЭ
4.2.104.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов,
Поэтому делается расчет, сечения вентиляционных решеток с учетом рабочих параметров транса.
И далее в этом же пункте
4.2.104.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.
Так же делается расчет вентиляции и если нужно то ставятся огнезадерживающие клапаны, которые срабатывают от ПС
требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 08:34
oleinap
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ
4.2.104.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов,
благодарю, это я показал здесь в начале темы и показывал строителям. НО строители пока следуют проекту, поставят противопожарные двери, которые это не будут обеспечивать.
берусь писать докладную своему руководству...
Требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 10:44
mastervictor
oleinap писал(а):Источник цитаты берусь писать докладную своему руководству...
Поделись,чем "песня закончится"!
Требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 10:57
Восток
А строителям все одно какой будет теплообмен, расчет теплообмена дают электрики, на основании этого расчета делается вент-решотка.
Примерно так
Поэтому вы правильно решили что нужно ставить в известность ваше руководство, а они пусть принимают решение.
Требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 12:54
oleinap
Восток писал(а):Источник цитаты А строителям все одно какой будет теплообмен
они хотят противопожарные двери всунуть...
ладно, у Вас на чертеже кое-что увидел, теперь хочу прикинуть как разогреются трансы без вентиляции. Количество выделяемого тепла в час уже посчитал, теперь бы сообразить как выйти на температуру воздуха в закрытых комнатах
Требования к дверям помещений силовых трансформаторов
Добавлено: 08 сен 2016, 13:13
oleinap
ну вот и прикинул:
в одном здании воздух может разогреться на 80 градусов за 1 час,
в других зданиях на 10-12 градусов, но за 10 часов - до 100 градусов...