Автор Виталий.
Соседи, всем спасибо за ответы и помощь.
Две недели назад полноценно погрузился в тему электроэнергии и слаботочки в квартире. За плечами куча изученной информации и как результат проект по электрике, сделанный своими руками.
Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
Во вложении:
- схема распределения электроэнергии
- и если кому интересно - весь проект по электроэнергии в PDF.
Возможно кому нибудь пригодится в ближайшем ремонте.
- Лента: • последние изображения • активные темы
Электропроект
- Swimmer
- Сообщения: 746
- Зарегистрирован: 08 фев 2017, 09:21
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
- Swimmer
- Сообщения: 746
- Зарегистрирован: 08 фев 2017, 09:21
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
Re: Электропроект
Выкладываю фото типового электропроекта, выданного нас в УК. Делали не по нему, но может кому-то будет полезен.
Реклама
- miy
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 11:32
- Дом: Сколковская, 1г (корп.11)
Re: Электропроект
Swimmer писал(а):Источник цитаты Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
1. Зачем такое количество УЗО? Достаточно одного на 30мА и одного для мокрых зон на 10мА. По хорошему в коридоре "пожарный" на 300мА (если их там нет).
2. УЗО не является защитным автоматом (если на схеме не дифференциальный автомат).
3. Водонагреватель отнести к мокрой зоне.
-
Donna Rose
- Сообщения: 340
- Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:54
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
Re: Электропроект
miy писал(а):Источник цитатыSwimmer писал(а):Источник цитаты Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
2. УЗО не является защитным автоматом (если на схеме не дифференциальный автомат).
На схеме - дифавтомат.
-
Donna Rose
- Сообщения: 340
- Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:54
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
Re: Электропроект
miy писал(а):Источник цитатыSwimmer писал(а):Источник цитаты Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
1. Зачем такое количество УЗО? Достаточно одного на 30мА и одного для мокрых зон на 10мА. По хорошему в коридоре "пожарный" на 300мА (если их там нет).
А если идет утечка тока, и одно общее УЗО на 30 мА вырубилось? Пока проблему будете искать и устранять, электричества во всей квартире не будет.
Пожарное УЗО застройщик не установил
.- miy
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 15 май 2017, 11:32
- Дом: Сколковская, 1г (корп.11)
Re: Электропроект
Donna Rose писал(а):Источник цитаты Пока проблему будете искать и устранять, электричества во всей квартире не будет.
Ну если только для этого

-
Энтея
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 17:43
- Дом: Сколковская, 3в (корп.8)
Re: Электропроект
Мне тут сказали, что электропроект надо регистрировать где-то, информацию пока не проверяла, но задумалась, особенно с учетом ипотеки... 

Вернуться в «Электрика, освещение, слаботочка»