Найдено 18 результатов

Перейти к расширенному поиску

sasha4312
29 июл 2017, 21:16
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: В системе TN-C-S от ВРУ до ЩР 4-х жильный кабель можно?
Ответы: 23
Просмотры: 6662

В системе TN-C-S от ВРУ до ЩР 4-х жильный кабель можно?

elalex писал(а):Qr Bbpost ? Для пожара нужно выделение в точке не менее 60Вт.


Вы же сами пишете, что для пожара нужно всего лишь 60 Вт, разве хороший автомат на 1 ампер отключит ваш пожар?
sasha4312
24 окт 2016, 13:07
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
Ответы: 67
Просмотры: 32436

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

22342 А теперь ослабляю гайку, контакт уже не притянут. Измеряю, и результат тот же - менее 0,05 Ом. Это потому, что Вы эти наконечники только что тискали руками. Если ваши наконечники будут спокойно лежать в течении продолжительного времени, контакт со временем из-за окисления, грязи, или чего еще...
sasha4312
07 окт 2016, 15:13
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Минимальный ожидаемый ток К.З.
Ответы: 22
Просмотры: 4734

Минимальный ожидаемый ток К.З.

Сопротивление КЗ равно сопротивлению фазного проводника плюс сопротивление нулевого или защитного проводника и плюс сопротивление трансформатора. Сопротивление трансформатора найдете по ссылке. Но проще замерить уже существующую цепь, к примеру до ввода в здание и прибавить сопротивление своей цепи....
sasha4312
07 окт 2016, 14:21
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Минимальный ожидаемый ток К.З.
Ответы: 22
Просмотры: 4734

Минимальный ожидаемый ток К.З.

А не проще-ли измерить то, что было собрано до Вас, и как же Вы не можете посчитать те цепи, которые сами проектировали? К тому что было прибавить то, что сами спроектировали, вот и получите полный ток КЗ.
sasha4312
04 окт 2016, 12:50
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61376

PEN шина

В каких случаях можно не разделять PEN шину в РУ(РЩ) (например, на производстве) или разделение обязательно? Наверное там, где никого и ничего не надо защищать. На ум кроме кабеля закопанного в землю ничего не приходит. И еще там, где по тем или иным причинам оборудование подсоединяется к сети TN, ...
sasha4312
25 сен 2016, 11:25
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

20880 Если не трудно, почему холодильник бил током женщину (в примере приведенным sasha)? Ощущаемый руками средний ток равен 1 миллиампер. Двести двадцать вольт делим на ток в 1 миллиампер и получаем сопротивление 220 килоом. Сопротивление человека в нормальном состоянии (не пьяный, не потный и так...
sasha4312
24 сен 2016, 11:15
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

20784 Начитался этих страстей и возник вопрос - после переделки проводки из двухпроводки в трехпроводку, стоит ли провести доработку холодильника с двухпроводной вилкой в трехпроводную? (Ну например сделать переходник)? Я не сторонник немедленной переделки старых сетей, сделанных по старым правилам...
sasha4312
24 сен 2016, 08:49
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

20852 Вы вообще кто? Какое у Вас образование, должность, опыт работы? Начну с того, что не собирался с Вами вообще спорить. Наоборот, мне нравится то, что Вы пишете, кроме одного, что TN это - смерть, а ТТ - панацея от всех бед. Во всем остальном я с вами вполне согласен. Я хотел сказать Вам, тольк...
sasha4312
24 сен 2016, 08:11
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

20784 Хорошо! Хорошо бы ссылки на первоисточник (здесь так принято). А то как то ... не комильфо... Не все сайты любят рекламу конкурентов, но раз у Вас так принято, Вы будете виноваты, не я, пожалуйста, вот ссылка на сайт: http://www.electrik.org/forum/ вот ссылка на материал: http://www.electrik....
sasha4312
23 сен 2016, 14:29
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

20616 sasha4312, различаете заводы и квартиры, проектантов и практических электриков Хорошо! Давайте о ТТ в отдельном доме или квартире. Вы надеетесь на то, что сработает УЗО на вводе в дом? На одном из сайтов видел жалобу жильца, цитирую: ...дерьмо все эти ваши узо, что вот типа жену ...ударило от...
sasha4312
20 сен 2016, 15:48
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Система уравнивания потенциалов для того и существует, чтобы уровнять опасные потенциалы, а арматура и все токо-проводящие поверхности, если не вдаваться в подробности, подключаются к этим системам. Современное здания большинство строится по таким технологиям, что внутри получается область одинаково...
sasha4312
20 сен 2016, 15:14
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Извините, но я не специалист по смайликам. А вот насчет TN, если все сделать правильно (с умом) то она вполне обеспечивает электробезопасность в большинстве случаев. Вы как я понял приверженец системы ТТ, я не возражаю, ТТ, особенно в частных домах, питающихся по воздушке, бывает сделать проще и воз...
sasha4312
20 сен 2016, 14:29
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

К сожалению, в старых постройках, системы уравнивания зачастую отсутствуют напрочь, и если арматуру железобетонных плит в некоторых зданиях можно подключить к импровизированной ГЗШ, то в кирпичном доме арматуры может вообще не быть. И включение интеллекта не всегда помогает. Я написал как должно по ...
sasha4312
20 сен 2016, 13:55
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Нужно ли объединять РЕ-проводники, если в квартире нет заземления?
Ответы: 74
Просмотры: 8288

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Если фаза окажется на корпусе стиральной машины, то т.к. все заземляющие провода квартире объединены и по факту земли нет, то корпуса всей техники в квартире окажутся опасными для людей. Вы как всегда забываете, что в любом доме кроме защиты с помощью отключения сети в течении 0.4 секунд, имеются с...
sasha4312
08 июл 2016, 13:51
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Cхема переключения котлов по алгоритму
Ответы: 4
Просмотры: 1984

схема переключения котлов

Уточняю! Два реле на пару котлов! всего четыре! :pardon:
sasha4312
08 июл 2016, 13:38
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Cхема переключения котлов по алгоритму
Ответы: 4
Просмотры: 1984

схема переключения котлов

Тоже мне головоломка! Делим по парам, ставим два реле тока, один котел включен - реле тока дает запрет на включение второго!http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=901&sid=4b03dfe465ee54cb40bbcaa7d820508f#
sasha4312
23 май 2016, 11:07
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: Чем отличается лифт от подъемника?
Ответы: 1
Просмотры: 3268

Чем отличается лифт от подъемника?

Кто знает, чем отличается лифт от подъемника, и нужна-ли для проведения испытаний на лифтовом оборудовании (измерение петли Ф-0, металлосвязи, сопротивление изоляции, растекание заземлителей, визуальный осмотр, испытание автоматов, и прочее), специальное лицензирование сотрудников электролаборатории...
sasha4312
06 май 2016, 14:55
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Сличительные испытания
Ответы: 6
Просмотры: 6096

Сличительные испытания

Вероятно, имеются в виду испытания типа снятия вольт-амперной характеристики с трансформаторов тока, для дальнейшего сравнения с характеристикой снятой ранее (при вводе в эксплуатацию или паспортной), другого метода для простой и быстрой проверки исправности трансформатора тока по месту установки, м...

Перейти к расширенному поиску