Dieego
12 мар 2023, 17:53
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Отключается автомат при просадке напряжения
Ответы: 11
Просмотры: 5293

Отключается автомат при просадке напряжения

62326 In я так понимаю 1600A не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9. Советовать что либо не видя всей картины - чревато. Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4 Что за оборудование, какая нагрузка? Работая с таким оборудованием нужно знать п...
Dieego
12 мар 2023, 17:31
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Отключается автомат при просадке напряжения
Ответы: 11
Просмотры: 5293

Отключается автомат при просадке напряжения

ПАВ писал(а):
Dieego писал(а):Qr Bbpost было ли при просадке перенапряжение

Извините, это как???

перепутал :smile: показалось что есть защита от перенапряжения
Dieego
12 мар 2023, 01:35
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Отключается автомат при просадке напряжения
Ответы: 11
Просмотры: 5293

Отключается автомат при просадке напряжения

Автоматики или авр нет. Ir=0.9; tR(S)=2.5;Ii=1.25; In я так понимаю 1600A
Dieego
11 мар 2023, 20:48
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Отключается автомат при просадке напряжения
Ответы: 11
Просмотры: 5293

Отключается автомат при просадке напряжения

Добрый день! Имеется автомат, отключается при просадки напряжения, было ли при просадке перенапряжение неизвестно, на наклейке шильдике указана модель, подскажите какой параметр подкорректировать для того чтобы не отключался при кратковременной просадке?

Перейти к расширенному поиску