Восток писал(а):Источник цитаты на каком основании, ставите автомат на вводе в квартиру 32А
Я на основании совместного желания хозяина и моего ставлю D63 на алюминий 25-35кв. безо всякого соответствия с заданием на проектирование или с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности. И ничего ни у кого годами не горит. Не думаю, что кто-то на стояке сделает такое же.
Я понял, что медь была луженой, но ПУЭ запрещает скрутки, и спалилось такое соединение скорее всего из-за высокого переходного сопротивления этой скрутки. И как мне кажется, если и делать равноценное соединение меди и алюминия, то сечение проводников в таком соединении не должно быть одинаковым. Пример: медь сечением 2,5 кв мм с алюминием 4 кв мм. И лучше без скруток. ИМХО.
)