Подключаю к электричеству 15 кВт 380В участок (пока что баню, в перспективе беседка и дом).
Схема такая: По ТУ от Россетей от ЛЭП в вводную заземленную коробку на сарае идет провод 4х16 СИП.
Дальше от коробки под землю будет прокладываться медный ВВГ кабель 40 м в ПНД водопроводную , а вот какого сечения - ломаю голову.
Электрик от Россетей, который подключал СИП, говорит брать 10 мм", все остальные знакомые электрики говорят, что 6 мм" за глаза хватит. Переплата 150-200 р за м.
Решил еще сам найти обоснованный ответ в интернете и по формулам, и по таблицам.
Расчеты проводил как по максимальной силе тока, так и по потери напряжения:
По силе тока: на одновременные 15 кВт с напряжением 380 В сила тока примерно 40 Ампер = сечение для открытой проводки 4 мм", для закрытой 6 мм"
Но это при условии, что по кабелю будет пробегать одновременно 15 кВт.
Правильно ли я понимаю, что в трехфазной сети эти 15 кВт будут поделены поровну на каждую фазу по 5 кВт, а значит и сечение нужно считать не по 15 кВт, а по 5?
Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?
Заранее извиняюсь, если вопрос наивный и глупый. После школьного курса физики только сейчас начал снова во все это дело погружаться.
Чтобы не создавать еще однотипную тему по кабелю... Под землю если кабель будет прокладываться, то свойство негорючести бесполезно?