Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Samostroychik
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2023, 11:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение Samostroychik » 03 апр 2023, 16:01

Подключаю к электричеству 15 кВт 380В участок (пока что баню, в перспективе беседка и дом).

Схема такая: По ТУ от Россетей от ЛЭП в вводную заземленную коробку на сарае идет провод 4х16 СИП.
Дальше от коробки под землю будет прокладываться медный ВВГ кабель 40 м в ПНД водопроводную , а вот какого сечения - ломаю голову.

Электрик от Россетей, который подключал СИП, говорит брать 10 мм", все остальные знакомые электрики говорят, что 6 мм" за глаза хватит. Переплата 150-200 р за м.

Решил еще сам найти обоснованный ответ в интернете и по формулам, и по таблицам.
Расчеты проводил как по максимальной силе тока, так и по потери напряжения:
По силе тока: на одновременные 15 кВт с напряжением 380 В сила тока примерно 40 Ампер = сечение для открытой проводки 4 мм", для закрытой 6 мм"

Но это при условии, что по кабелю будет пробегать одновременно 15 кВт.

Правильно ли я понимаю, что в трехфазной сети эти 15 кВт будут поделены поровну на каждую фазу по 5 кВт, а значит и сечение нужно считать не по 15 кВт, а по 5?

Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?

Заранее извиняюсь, если вопрос наивный и глупый. После школьного курса физики только сейчас начал снова во все это дело погружаться.

Чтобы не создавать еще однотипную тему по кабелю... Под землю если кабель будет прокладываться, то свойство негорючести бесполезно?
Реклама
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 16:36

Samostroychik писал(а):Источник цитаты Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?

Кто такое сказал? Кто не допустит больше 5 кВт, например- 5,5 кВт? При такой разнице в цене берите и укладывайте больше.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 2
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение dmi8989 » 03 апр 2023, 17:38

ПАВ абсолютно прав. Нагрузка не будет равномерной. Да и непонятно откуда 40 ампер в фазе взялись при нагрузке 15 кВт. Расчет неверный. Там не больше 25 получится.
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 2
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение dmi8989 » 03 апр 2023, 17:50

Ваши знакомые электрики правы. Выбирайте сечение 4*6 мм2 и будет с запасом.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 18:08

Равномерная нагрузка бывает в производстве, или преобладающе равномерная. В жилом доме- никогда. Плита, насосы, бойлер ... никак на нагружают равномерно.
с 2008-го к дому СИП-3х16, от ВРУ к дому 3х6 мм.кв и ни одной проблемы. Не то место, где так просто поменять один на другой кабель, делать с запасом и спать спокойно.
Но главное, с чего начинать, это знать свои замыслы в плане мощностей приборов, далее- считать. В любом случае, в нормальном доме вряд ли будет мало и 6 мм.кв.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение ПАВ » 04 апр 2023, 17:59

Народ,шотакое, где люди на форуме???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение aleksey.RU » 04 апр 2023, 19:12

ПАВ писал(а):Источник цитаты люди на форуме???

ну я то понятно сутками рисую мурзилки для заказчика, а остальные ? :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 2
Контактная информация:

Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?

Сообщение dmi8989 » 04 апр 2023, 19:43

Сдается мне, тут спорить особо не о чем. Вот и не пишут человеки.


  • Реклама

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей