Levinn писал(а):Источник цитаты Я уже не знаю что и где проверять, уже выдумываю не знаю что. Помогите советом!
Очень подробное описание ... спасибо. Тоже не представляю что посоветовать.
Для меня странность в том, что кабель сечением в 2.5 мм.кв. допускается использовать при более 20 амперах (
с запасом надежности 16А) ... а у Вас при менее 10 ампер греется ... всё хором! Для полноты картинки:
1. Сообщите, в доме проводка с заземлением или нет?
2. Желательно измерить ток клещами ... проще всего на выходе автомата.
3. Если есть возможность, хоть временно, поменять автомат (можно и на 16А) ... или, также временно, переключить на другой, в щитке.