Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
noobelectro
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2024, 15:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Сообщение noobelectro » 26 фев 2024, 18:28

Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160. Может стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?
Вложения
1.jpg
2.jpg
Реклама
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2024, 15:47

noobelectro писал(а):Источник цитаты .., после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160.
Аффигиваю с людей ... если у Вас действительно такие токи, как еще дом не сгорел или провода не оплавились?!!! Если взять, к примеру даже самую малую величину из озвученных - 140(ампер) и умножить на напряжение сети - 220(вольт), то потребляемая мощность получается почти 31 кВт...
noobelectro писал(а):Источник цитатыМожет стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?
Скоро похоже совсем ляжет ... :biggrin:
Обратитесь в энергопоставщику, с притензией о некачественном электроснабжении и с предупреждением, что будете обращаться в прокуратуру. Правда до этого, надо узнайть, что делается у соседей (чем больше, тем лучше) ... вдруг у них всё в норме ... тогда ищите проблему на своем подключении.

З.Ы. Ломоносов открыл закон сохранения энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». Все очень просто. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Сообщение oleinap » 28 фев 2024, 12:30

noobelectro писал(а):Источник цитаты после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160

Это автор пишет величины напряжений на входе стаба.
До установки стаба напряжение сети было 176-200 В.
Стабилизатор поднимает напряжение на выходе до 220 В увеличивая потребляемый ток от сети.
Например, для питания нагрузки в 2 кВт, при напряжении 220 В нужен ток 2000/220=9А, а при напряжении 176В получается 2000/176=11,3А.
И получается, стабилизатор для поддержания выходного напряжения 220В на нагрузках дома увеличивает потребляемый ток от сети так, что входное напряжение этой сети падает до 140-160В.
Догадываюсь, это частный дом в селе (или дача), электроснабжение воздушная линия по столбам по улице.
Значит есть проблема во внешней сети - недостаточное сечение проводов воздушной линии от ТП по улице
Kashmir
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 18:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Сообщение Kashmir » 10 мар 2024, 11:55

noobelectro писал(а):Источник цитаты Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160. Может стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?