Сообщение TOPMO3 » 03 мар 2024, 09:13
Мне не нравится, что мы не выяснили конкретно, что не функционирует в вытяжке.
Не верится что-то мне, что манипуляция со светильниками (на переменке), могла внести неисправность в работу контроллера. Там же вообще нет никакой связи прямой ... даже реле подключены через буфера.
Кстати о реле ... Вы выяснили логику их работ? Всего их шесть штук. Один предназначен для вкл/выкл лампочек ... параллельно с ним (одновременно) включается послед ний в ряду - предназначен для подключения к сети трансформатора Т2 (который в данной модели, не применяется).
Остаются четыре реле для управления ... надо разобрать с логикой их работ.
Предположу, что третье реле задает какой-то режим ... в одном положение, подает фазу на контакты первого и второго реле, а во втором, только на контакты третьего. Короче пока не понятная логика их включения. Т.е. надо прозвонкой определиться, который контакт у реле общий и с каким он замкнут в выключенном состоянии.
Возьмусь за плату управления ... ведь она тоже может быть причиной неисправности.
Кстати ... скорее всего, пусковой конденсатор подключается (второе реле), только на определенное время ... время "зашито" в программе.
Смеюсь последний ... тормоз однако!