Как рассчитать правильно нагрузку?

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 08:35

Добрый день всем. Есть уличная сцена, план нарисованный. Возникла дилемма подключения 18 кВт на одну фазу. Акустические системы активные, с каждой АС выходит по вилке 16 А. Как грамотно рассчитать разводку питания по данной моей живописи. Помогите пожалуйста рассчитать сечение кабеля и нужных разъемов.
Вложения
IMG_0009.png
Реклама
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 6
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение sotmail » 11 апр 2024, 08:53

закажите проект у квалифицированного проектировщика хотя бы на одном листочке,
заплатите ему три рубля.
всё сэкономить хотите
мало вам пожаров? :mad:
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 09:11

sotmail писал(а):Источник цитаты закажите проект у квалифицированного проектировщика хотя бы на одном листочке,
заплатите ему три рубля.
всё сэкономить хотите
мало вам пожаров? :mad:

Это все конечно понятно, кто бы дал еще денег. Это личная инициатива и просто мне нужно подтверждение моей теории о том как всё это подключить.
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение sibarit » 11 апр 2024, 09:39

А зачем разъемы? Почему бы не завести кабель в щиток с розетками и перемычкой (неотключаемой) не соединить его со вторым аналогичным щитком? В каждом щитке шинная система, к которой проводом ПВ-1 сечением 2,5 подключаются смонтированные на щитке розетки. Кабель 3х16, перемычка 3х10.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2024, 09:58

slimoffsky писал(а):Источник цитаты Это личная инициатива и просто мне нужно подтверждение моей теории о том как всё это подключить.
Ну так выкладывайте свою теорию ... попробуем внести коррективы. Вам же, на месте, виднее что куда.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 10:15

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
slimoffsky писал(а):Источник цитаты Это личная инициатива и просто мне нужно подтверждение моей теории о том как всё это подключить.
Ну так выкладывайте свою теорию ... попробуем внести коррективы. Вам же, на месте, виднее что куда.

От вилки 63А берем 1 фазу. Потом разветвителем наподобие такого https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/lg0xlm5l.jpg делим на две стороны. Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча. На концах по колодке на 4 розетки.

Какие мысли по такому подключению?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение TOPMO3 » 11 апр 2024, 10:38

slimoffsky писал(а):Источник цитаты Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча.
Вам, выше уже написали ... ну и я вложу.
1C.jpg
1C.jpg (17.42 КБ) 3760 просмотров

4 мм.кв. для 9кВт - "маловато будет"(с)
А чем связано, использование только одной фазы?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 10:52

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
slimoffsky писал(а):Источник цитаты Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча.
Вам, выше уже написали ... ну и я вложу.
1C.jpg

4 мм.кв. для 9кВт - "маловато будет"(с)
А чем связано, использование только одной фазы?

Весь аппарат цифровой и будет соединятся сигнальными XLR кабелями, могут быть перекосы по фазам, чего очень не рекомендуется.
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 10:56

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
slimoffsky писал(а):Источник цитаты Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча.
Вам, выше уже написали ... ну и я вложу.
1C.jpg

4 мм.кв. для 9кВт - "маловато будет"(с)
А чем связано, использование только одной фазы?

Ну 9 Кв, я с запасом посчитал, в пике конечно аппарат никогда работать не будет. Меня больше волнует вопрос, а колодка на 4 розетки выдержит?
Аватара пользователя
sibarit
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 09 ноя 2023, 11:53
Репутация: 55
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение sibarit » 11 апр 2024, 10:59

slimoffsky, читать умеете?
sibarit писал(а):Источник цитаты В каждом щитке шинная система, к которой проводом ПВ-1 сечением 2,5 подключаются смонтированные на щитке розетки.
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 11 апр 2024, 11:36

sibarit писал(а):slimoffsky, читать умеете?
sibarit писал(а):Источник цитаты В каждом щитке шинная система, к которой проводом ПВ-1 сечением 2,5 подключаются смонтированные на щитке розетки.

Мысль понятна и она обдумывается. Как всегда на Руси проблема одна, денег нет, а со своего кармана кто захочет платить? Вот думал сэкономить может получится
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение МБВ » 11 апр 2024, 16:30

slimoffsky писал(а):Источник цитаты Весь аппарат цифровой и будет соединятся сигнальными XLR кабелями, могут быть перекосы по фазам, чего очень не рекомендуется.

Не могут. Сейчас юзаю 36 автоматов на 10А (по 12 групп на фазу) это свет по витой паре с компа и хлр аналог со сплитеров. Так же на 3-х фазах 4 четырехкиловатных усилителя с компрессорами, пультами, радиомикрофонами и пр. дребеденью. Для питания всего сделана нормальная TN-S-C с дублированной землей. Как только "спрямили" ноль и землю ушли все фоны и косяки. В 2-х метрах от многокиловаттного портала не слышен усилитель. Часто просят включить включенный усилитель :pardon:
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 12 апр 2024, 06:01

МБВ писал(а):Источник цитаты
slimoffsky писал(а):Источник цитаты Весь аппарат цифровой и будет соединятся сигнальными XLR кабелями, могут быть перекосы по фазам, чего очень не рекомендуется.

Не могут. Сейчас юзаю 36 автоматов на 10А (по 12 групп на фазу) это свет по витой паре с компа и хлр аналог со сплитеров. Так же на 3-х фазах 4 четырехкиловатных усилителя с компрессорами, пультами, радиомикрофонами и пр. дребеденью. Для питания всего сделана нормальная TN-S-C с дублированной землей. Как только "спрямили" ноль и землю ушли все фоны и косяки. В 2-х метрах от многокиловаттного портала не слышен усилитель. Часто просят включить включенный усилитель :pardon:


Вот кстати да, сам сталкивался с наводками от световых приборов на звук, особенно при использовании диммеров, при подключенном аппарате (звук+свет) на одной фазе. На разных фазах при подключенном аппарате звука проблем замечено не было, но прокатчики как черти от ладана шарахались когда узнавали что у меня консоль подключена по одной фазе, а стейджбокс по другой, но тем не менее все работало замечательно. Значит надо пробовать использовать две фазы под звук, тогда и вопрос мой отпадёт сам собой.
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 78
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение МБВ » 12 апр 2024, 07:09

18 динамичных кВт на одну фазу вот это будет перекос. Ноль будет везде свой и этот мусор добьют диммеры. Ушли на полный LED, выбросили аналоговые диммеры, сделали жирный ноль и землю и наступил покой при ровном трёхфазного потреблении
slimoffsky
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение slimoffsky » 12 апр 2024, 12:10

МБВ писал(а):18 динамичных кВт на одну фазу вот это будет перекос. Ноль будет везде свой и этот мусор добьют диммеры. Ушли на полный LED, выбросили аналоговые диммеры, сделали жирный ноль и землю и наступил покой при ровном трёхфазного потреблении


У нас художник по свету (60+) своего видения человек, никого не слушает и избавляться от диммеров не хочет. Вот в таком архаизме и живём)
Столько этого хлама висит на сцене - просто жуть. Продолжаем бороться.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4181
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Как рассчитать правильно нагрузку?

Сообщение TOPMO3 » 12 апр 2024, 16:47

МБВ писал(а):Источник цитаты 18 динамичных кВт на одну фазу вот это будет перекос. Ноль будет везде свой и этот мусор добьют диммеры. Ушли на полный LED, выбросили аналоговые диммеры, сделали жирный ноль и землю и наступил покой при ровном трёхфазного потреблении
А как, в данный момент ему раскидать по трем фазам? То что он пишет, использовать только две фазы, наверно тоже дадут перекос?
Вложения
1C.jpg
1C.jpg (11.71 КБ) 3530 просмотров
Смеюсь последний ... тормоз однако!