Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 20:51
Леопольд
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 20:57
TOPMO3
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 21:44
slavicsokolov
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2р автомат на входе в дом
газовая подводка должна быть на удалении от электропроводки - думаю экспертиза будет Вам бесполезна.
система розжига разомкнута кнопкой
газконтроль - может кто знает как он работает?
Когда Вы увидели, что горит подводка - Вы перекрыли газ или побежали СИП обрезать?
1. Стальная гибкая газовая подводка физически присоеденена к варочной панели(как гибкий водяной шланг от смесителя). Электропроводка от нее заходит внутрь. Ввод этой проводки конструктивно рядом с вводом газа в панель. Я понял, что если бы она была подключена резиновым газовым шлангом, то кз не было бы!
2 не понял, это к возгоранию не имеет онтошения
3 я увидел, что горит что-то сзади кухни, выбежал и крикнул монтеру: режь нахуй все, горим! Он же на столбе был.
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 22:02
elalex
Что произошло, до конца не понял. Но металлическая оплётка водопроводного шланга и у меня дала прикурить - замкнула ноль на водопроводных трубу. Хозяин сказал, взрыв был знатный - на ноле было 15В.
Леопольд говорит, что автомат в нулевом проводе мог бы предотвратить аварию.
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 22:54
Восток
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты 1. От щитка в доме от шины заземления сгорела изоляция кабеля 3×2.5 грелся провод PE до распредкоробки на кухне. Сейчас его отключили т.к. он в кз. Сам щиток норм, грелся только РЕ.
Понятно что через РЕN проводник питающего кабеля, при ошибочном подключении его на фазный проводник, первичное замыкание происходит на шине РЕN на ВРУ -82Н-104. Вот на этой шине и должно было бы произойти основное КЗ. Но !!!!!!!!
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты от шины заземления сгорела изоляция кабеля 3×2.5 грелся провод PE до распредкоробки на кухне.
Вот здесь то и вопрос. А почему именно на проводе РЕ проводника сгорела изоляция. Да потому что не была выполнена
Основная система уравнения потенциалов. Через этот проводник РЕ , который сидит на корпусе эл. , а корпуса эл. приборов связаны приборов непосредственно с трубопроводами воды, с трубопроводом газопровода ( и эти трубовпроводы проложены в земле и являются горизонтальными заземлителями) Вот и имеем второй очаг КЗ, не выдержала изоляция РЕ проводника.
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты 2. Тонкий провод питания варочной панели раскалился и как сваркой прожег в газовой подводке 2 отверстия. Газ воспламенился и начался пожар.
Ну да так и должно быть , ведь у вас на вводе газовой трубы видимо нет изоляционной вставки, поэтому и был прямой контакт РЕ проводника с заземлителем в виде газовой трубы в земле ( если конечно это не пластиковая труба)
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 23:19
slavicsokolov
В проекте газоснабжения нет никаких изоляционных вставок. Сейчас я их поставил. И сосед мой поставил. Обмыливал после газовые соединения губкой - заусенцы пораненые щипет
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 23:21
slavicsokolov
Вот вилка соседей
Возгоране в частном доме TN-C-S
Добавлено: 12 мар 2017, 23:34
Восток
Ну и что. Вот это фото и как раз и подтверждает что РЕ проводник , на котором оказалась фаза имел контакт с оборудованием, корпус которого имел металлическую связь с трубопроводами, которые не были задействованы ( не выполнена) Основная системва уравнения потенциалов.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 07:03
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитатыНу и что. Вот это фото и как раз и подтверждает что РЕ проводник , на котором оказалась фаза имел контакт с оборудованием, корпус которого имел металлическую связь с трубопроводами, которые не были задействованы ( не выполнена) Основная система уравнения потенциалов.
Трубопроводы газоснабжения, подключаются к основной системе уравнения потенциалов,
только при условии наличия изоляционной вставки - если его нет (
как в данном случае) - его не надо подключать.
ПУЭ писал(а):1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
...
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
...
Не зря в ПУЭ написаны слово "
если" ... т.е. изо_вставка может быть, но может и не быть.
Газовики, также как и электросетевики (
повторки), используют заземления потребителей, для более качественного заземления своих сетей (
труб).

Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 07:07
TOPMO3
Вааще то, мне каажется, электрикам крупно повезло ... наверно такое же возгорание могло случится и в других домах.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 08:43
ПАВ
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты газконтроль - может кто знает как он работает?
Как правило- независимо от чего либо- клапан и термопара в зоне горения. Пока ТП не прогреется, напряжение термопары не станет нормальным, хоть и мизерным, клапан не будет удерживаться открытым.Погасло пламя- закрылся клапан.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 08:55
Восток
TOPMO3 » Сегодня, 06:03
<<Трубопроводы газоснабжения, подключаются к основной системе уравнения потенциалов, только при условии наличия изоляционной вставки - если его нет (как в данном случае) - его не надо подключать.>>
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не зря в ПУЭ написаны слово "если" ... т.е. изо_вставка может быть, но может и не быть.
Вот именно может быть или не быть. Но в любом случаи газовая труба садится на ОСУП.
Если нет вставки то садится на вводе в дом.
Если есть вставка то садится только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Вы немножко неверно истолковали пункт.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 09:28
Леопольд
Хочу спросить - как ОСУП повлияло в данном случае на пожар?
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 09:45
IliaBkmz
ПАВ писал(а):Источник цитаты т.е. тонкий провод прожег стальную трубу газопровода? Или как это понимать???
Как я понял, он прожег гибкую трубу которой подключена плита. Там эта трубка чуть толще фольги.
Удаление трубки подводки плиты и провод питания газовой плиты - далеко не сделаешь.
Вот например варочная панель:
Как видно - расстояние меду подводки газа и выходом провода - смешное.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 09:54
ПАВ
1- там нержавейка, прочная, т.к. должна выдержать многократное превышение ном. рабочего давления.
2- там всего 220 на том проводе, думаю, производитель знал, что делал, как и те, кто проводил сертификацию оборудования.
Например здесь-
http://севпласт.рф/rus/produkt/?good_ID=469 :
Длина - 60 см
Диаметр (внутренний) - 12 мм
Подключение - 3/4" х 1/2"
Тип подключения - штуцер х гайка
Материал шланга - нержавеющая сталь AISI 304L
Материал фитингов - углеродистая сталь с покрытием Cr+Ni
Рабочее давление - до 5 атм
Даже не 5, а 3 атм фольга не выдержит.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 10:18
slavicsokolov
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хочу спросить - как ОСУП повлияло в данном случае на пожар?
В моем случае осуп отсутствует.
И еще раз повторю, если бы заземляемое газовое оборудование было бы подключено через резиновый газовый шланг, или с помощью диэлектрической вставки, то кз РЕ проводника и газовой линии не было!
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 10:49
IliaBkmz
там нержавейка, прочная, т.к. должна выдержать многократное превышение ном. рабочего давления.
Готов поспорит, что проводом 220V - без особого труда можно прожечь этот шланг - но в правильном месте - выбьет автомат, даже если вообще земли нет.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 11:05
Леопольд
slavicsokolov писал(а):Источник цитаты заземляемое газовое оборудование было бы подключено через резиновый газовый шланг
??? заземляемое???
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 11:08
TOPMO3
Вы правы ... я не правильно истолковал пункт ПУЭ ... трубы в любом случае должны быть охвачены ОСУП.
Автора от проблем спасло бы только наличие ОСУП ... ни 2Р_автоматы, ни УЗО от невнимательного электрика не спасли бы.
Возгорание в частном доме TN-C-S
Добавлено: 13 мар 2017, 11:28
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хочу спросить - как ОСУП повлияло в данном случае на пожар?
Вы забыли приписать "БЫ" ... так как ОСУПа не было ... а если бы у ТС ОСУП был, а у соседа нет ... то ток пошел бы вот так, как на картинке ... горело бы только у соседа.
ПУЭ писал(а):1.7.137. ... Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Гм ... для Вас новость, что всё оборудование заземляется?