Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 13:18
ПАВ
Тысячи СВЧ в обычных домах с обычной старой проводкой работают без следов утечки. Единственное, что беспокоит обывателя- щипается корпус иногда. В данном случае не вижу дорожки, не похоже, а только след копоти.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 13:59
elalex
1.Нужно бы фото крышки с обратной стороны.
2.Характер чёрных следов - вытянутый от центра, т.е. это было взрывное КЗ.
3.Обои, торчащие внутрь розетки - это чудесная причина пожара.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 14:41
sr_voronin
Коробка под розетку металлическая.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 19:47
sr_voronin
Вид сзади крышки

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 19:50
sr_voronin
Сделал замеры мультиметром. В сети 210 вольт. На заземление розетки, металлический корпус розетки напряжение не подается. Вилку также замерил ноль вольт

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 19:52
sr_voronin
На фотках первых ноль в правом гнезде, т.е. след плавления от заземления в ноль на розетке

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 19:53
sr_voronin
Что посоветуете? Заменить розетку и металлический корпус на пластиковый? Или это погоды не сделает?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 20:05
Rumato
С розеткой ничего не делать, раз нет защитного ноля.
Для безопасности установить УЗО и жить дальше.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 21:13
кви-45
ПАВ писал(а):[post]47914[/post
Вот одна из схем, мало отличная от остальных:


ПАВ, а какое напряжение в схеме на конденсаторах в цепочке С2 - С3

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 21:39
кви-45
sr_voronin писал(а):Источник цитаты
Что посоветуете? Заменить розетку и металлический корпус на пластиковый? Или это погоды не сделает?

Все так очень интересно. Я бы сделал следующее:
1- Поменял в розетке фазу и нуль, подключил СВЧ и понаблюдал дорожка подгара изменит направление.

2 - Снял с розетки заземляющий контакт и посмотрел , что получилось.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 26 сен 2018, 22:26
elalex
sr_voronin:
1.КЗ было спереди, при вставлении вилки. Т.е. защитный контакт был как-то подключен.
2.Что монтажная коробка металлическая - плохо. У неё острые края.
3.Мультиметр в электрике квартиры практически никогда не нужен. Его показания может правильно интерпретировать только достаточно грамотный профессиональный электрик.
4.Прозванивать цепи нужно только ламповым пробником 220В.
5.Весьма желательно заменить железную коробку на пластиковую, одновременно ввести в нее настоящее заземление. Если нет дифзащиты - поставить. Вообще переделать схему питания квартиры.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 07:30
ПАВ
кви-45 писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):[post]47914[/post
Вот одна из схем, мало отличная от остальных:


ПАВ, а какое напряжение в схеме на конденсаторах в цепочке С2 - С3


Между верхними, естественно, 220, в средней точке, относительно верхней или нижней- половина. Емкости конденсаторов там по пару тысяч пикофарад, вот эта точка и должна сидеть на земле, блокируя вытекание ВЧ-составляющих в сеть.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 08:02
ПАВ
sr_voronin, а с какой нагрузкой такое случилось, и что с той вилкой?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 08:12
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Мультиметр в электрике квартиры практически никогда не нужен. Его показания может правильно интерпретировать только достаточно грамотный профессиональный электрик.


Ну да, таки надо триста лет стажа для интерпретации при показаниях вольтметра 220 вольт! Человек, как видно, прекрасно справился, не измерял ни амперы, ни омы в режиме вольтметра, а именно вольты. И что там мудрить в данном случае- есть на крайних контактах 220? Есть. Нет между крайними и заземляющим контактом напряжения? Нет. Или лампочка покажет другое, она умнее тестера?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 09:19
sr_voronin
С вилкой все в порядке. Просмотрел все вилки, какие могли быть включены в данную розетку (микроволновка, чайник, утюг). Следов плавления и копоти нет. Пользовался розеткой в обычном режиме 2-3 недели, момент именно плавления замечен не был сразу, т.к. сверху сразу не заметишь.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 10:47
ТОЭ
sr_voronin писал(а):Источник цитаты С вилкой все в порядке. Просмотрел все вилки, какие могли быть включены в данную розетку (микроволновка, чайник, утюг). Следов плавления и копоти нет. Пользовался розеткой в обычном режиме 2-3 недели, момент именно плавления замечен не был сразу, т.к. сверху сразу не заметишь.

1.Воткните в эту розетку другой потребитель с такой же вилкой. 2. Воткните микроволновку в другую розетку такой же конструкции. Я грешу на микроволновку.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 12:34
elalex
sr_voronin:
1.А Вы в квартире живёте один?
2.А Вы первый жилец этой квартиры?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 12:40
elalex
ПАВ:
Мультиметр не покажет разницы между 220В и фазы напрямую, и фазы через конденсатор или изоляцию. А лампочка - более грубый измеритель, покажет разницу.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 12:50
sr_voronin
В квартире живу не один. Квартира 1980 г. постройки. Десять лет живем там - проблемы с розеткой не было.До этого были другие жильцы.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 13:08
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Между верхними, естественно, 220, в средней точке, относительно верхней или нижней- половина. Емкости конденсаторов там по пару тысяч пикофарад, вот эта точка и должна сидеть на земле, блокируя вытекание ВЧ-составляющих в сеть.

ПАВ, по схеме видно, что средняя точка между С2 и С3 (на которой напряжение = 110В) соединена с контактом РЕ вилки, то-есть при включении вилки в розетку на РЕ контакте розетки также будет 110 В по отношению к нулевому контакту розетки.
Вопросы - а если конденсатор пробит:

- какое напряжение будет на контакте РЕ вилки

- и будет ли работать СВЧ