Страница 2 из 5
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:17
A51
Схема
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:30
A51
Здравствуйте
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:38
A51
Не могу отправить
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:43
A51
Здравствуйте,не могу отправить схему
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:53
A51

Извините, перешло на вторую страницу, а я ищу на первой

Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 10:56
aleksey.RU
И щит не забудте. Фото. Вы же понимаете, что лучше открытый щит, где видно провода. Пломбы только не срывайте
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 11:08
A51
Здравствуйте, щита нет, только счётчик с одним автоматом в квартире, один отходящий провод с автомата. Наш СССР
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 12:34
aleksey.RU
A51 писал(а):Источник цитаты замерил напряжение между нулём в розетке и фазой ввода = 99в
А относительно второго контакта какое напряжение?
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 12:42
A51
На розетке =0в
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 12:45
aleksey.RU
В розетке две дырки. Относительно автомата и одной дырки 90В.
А относительно автомата и второй дырки сколько? По вашему, это якобы должна быть фаза розетки
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 13:14
A51
Между фазой и вторым контактом=0в
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 13:20
A51
Если выключатель прихожей вкл.,то будет 220в вместо 99в,на втором контакте без изменений =0в.
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 13:52
aleksey.RU
Как мне видится эта ситуация
1. Это сделано умышленно, что бы воровать электричество
2. В 90-е, когда капитализм набирал обороты, многие переносили свои счетчики в квартиры.
Существовало два способа переноса счетчика:
а) брался 4х жильный кабель и прокладывался от счетчика до этажного считка
б) врезка в первую расп. коробку квартиры
У Вас по всей видимости был вариант б)
Причём выполненный с ошибкой - прихожая мимо счётчика.
Могут быть вариации, но это уже.....
Решение №1 звать нормального электрика
Решение №2 забить, главное не включить свет в прихожей, когда придет инспектор из горсети

Возможно коллеги подскажут ещё варианты
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 14:11
A51
Не понял, почему прихожая мимо счётчика? При выкл автомате освещение в прихожей нет.
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 14:16
A51
Фазу я дополнительно подавал для работы перфоратора со счётчика до автомата через доп автомат. Обесточивал фронт работ. А ноль с розетки. Что то не так?
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 16:21
aleksey.RU
A51 писал(а):Источник цитаты Фазу я дополнительно подавал для работы перфоратора со счётчика до автомата через доп автомат. Обесточивал фронт работ. А ноль с розетки. Что то не так?
Ваше владение русским языком
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Действие №3 Включил дрель
A51 писал(а):
Источник цитаты Нагрузка в виде дрели не работает
Действие №4 Причём автомат на счетчике не включил!!
A51 писал(а):
Источник цитаты При включении освещения в прихожей = 220в и дрель работает и загорается свет в прихожей
Я пас. Чик-чик я в домике

Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 16:45
A51
Извините, дрель=перфоратор не одно и тоже, я имел ввиду нагрузку
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 16:46
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возможно коллеги подскажут ещё варианты
В 70_ых получал комнату, гостинку ... когда-то раньше, переоборудованная из общежития. А так как питание комнаты и прихожей были организованы отдельными (
каждый своим) проводами из коридора (
тама стояли взрыв_пакетники) ... счетчики устанавливали прямо в прихожей, в разрыв провода питающей комнату ... а прихожая оставалась (
халявной) без учета. Я обнаружил это через лет пять только, если не больше ... не поднимая шума устранил у себя (
не до конца поняв ситуацию) ... дошло, когда в других комнатах (
по просьбе соседей) исправлял всякие случаи.
Думал, что и у автора, до сих пор такая фигня ...
Около счетчика, как положено было в то время (
до ухода от двухфазных 127 В) ... два предохранителя ... и на фазе, и на нуле.
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 16:53
aleksey.RU
Вам две страницы не хватает, что бы объяснить
ВМЕНЯЕМО, ваши действия
Для ну очень , поясню, с ваших слов, две страницы вы утверждаете, что
свет в коридоре включаете и он светится при
выключенном автомате
Проблема с проводкой
Добавлено: 12 янв 2023, 17:17
A51
Объясняю: Мне надо было заменить метал коробку розетки. Чтобы не попасть под напругу, я отключил автомат, убрал провод квартиры, подключил доп провод через доп автомат на удлинитель, ноль взял с розетки. Дрель-перфоратор не работает, т к 99в. Обнаружил, что при включении выключателя освещения прихожей дрель-перфоратор заработала, но и загорается свет и напряжение 220в. Работать не стал, чтобы не сжечь перфоратор или ещё что-то. Так понятней, извините. Без обид, просто я хотел выяснить причину. Спасибо большое вам за помощь, но проблема не решена.