Страница 2 из 2
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 13:59
aleksey.RU
ПАВ писал(а):Источник цитаты 100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:03
aleksey.RU
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:07
ПАВ
Розеток мало.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:12
Kordel
aleksey.RU, да, все дерево
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:12
Kordel
ПАВ, это дача, нет необходимости во множестве розеток, на крайний случай в кухне можно будет при монтаже ещё одну добавить.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:18
aleksey.RU
Ставте 4 дифавтомата после счетчика 2 по 20А/30мА - розетки и два по 10А/30мА - свет
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:34
Kordel
aleksey.RU, я думал просто отдельно с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:39
aleksey.RU
Kordel писал(а):Источник цитаты с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
тоже верно, не на всех дифах две клавиши
Если вдруг дифы и вдруг ЭКФ, как нарисовано, то DA63-10-30 и DA63-20-30 тип А, электромеханика
УЗО: elcb-2-40-30-em-a-pro и elcb-2-25-30-em-a-pro
с узо даже дешевле будет
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 14:53
Kordel
aleksey.RU, все АВ, УЗО и диффы на картинках соответствуют выбранным мной
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 15:11
aleksey.RU
а "классом С", Вы какой параметр обозвали?
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 15:20
Kordel
aleksey.RU, кривая тока (характеристика срабатывания)
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 16:07
Kordel
Как я понял из всего вышесказанного, лишнее у меня УЗО по свету)
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 16:31
Kordel
Я ещё раз пересмотрел схему, подумал, какой смысл ставить УЗО на 63А, если на входе стоит АВ 32А, достаточно будет УЗО 40А. Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Нужна помощь по комплектности электрощитка
Добавлено: 29 мар 2023, 18:59
aleksey.RU
у узо её нет
Kordel писал(а):Источник цитаты Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Kordel, это примерно как искать сходство у квадратного и синего. У УЗО ток контактов у автомата ток расцепителя
то