Страница 2 из 4
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 00:52
Msk
Я тут перерисовал немного щиток. Остановлюсь на этом варианте, если все норм)
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 08:14
elalex
Ничего не норм.
1.Зачем вводной автомат и УЗО 300мА, да еще и 3-фазные? Какая система заземления? Будете игнорировать вопросы?
2.Шины я не применяю.
3.2-3 электромеханических брендовых УЗО типа А максимальной мощности на всю квартиру.
4.Почему есть потребители не через УЗО 30мА?
5.Какие марки автоматов?
6.Какие кабели?
7.Обрыва ноля не боитесь? Реле напряжения не будет?
8.Что на лестничной площадке?
9.Достаточно и 1-линейной схемы питания.
10.Надписи сделайте крупнее, а то некоторые не читаются.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 08:39
Константин
Противопожарное.
Система электропитания потому, что трехфазная.
elalex писал(а):Источник цитаты Какая система заземления? Будете игнорировать вопросы?
ответили уже давно.
elalex писал(а):Источник цитаты 7.Обрыва ноля не боитесь? Реле напряжения не будет?
Это ЩР. Реле напряжение устанавливают в ВРУ. Скорей всего там и расположено.
Где у вас все ноли тогда при использовании 1Р аппаратов защиты. Где тогда производится техническое присоединение РЕ проводников без шин?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 09:44
elalex
А УЗО 30мА - не противопожарное? А какие могут быть пожары в квартирах от утечек?
А в 3-фазную систему можно поставить 1-полюсные автоматы?
Константин писал(а):Источник цитаты Реле напряжение устанавливают в ВРУ. Скорей всего там и расположено.
Да что Вы говорите! Сами видели, или догадываетесь?
Во рту выходной клеммы УЗО.
Константин писал(а):Источник цитаты тогда производится техническое присоединение РЕ проводников без шин?
В скрутке.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 10:16
Восток
elalex на ваши вопросы
ГОСТ Р 51628-2000
1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети); 3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N;
5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО; 6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей;
9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)]; 11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8);
12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9)]; 13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 19, 20, 21 — автоматические выключатели; 22 — счетчик; 23, 24 — линии групповых цепей
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 10:25
TOPMO3
Msk, Так у Вас имеется отдельный вводной щиток?
Где у Вас счетчик? Что там еще кроме него?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 11:48
elalex
Кто-то мне уже совал этот ГОСТ. Какое он имеет отношение к теме?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 12:53
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты А УЗО 30мА - не противопожарное? А какие могут быть пожары в квартирах от утечек?
elalex писал(а):Источник цитаты А в 3-фазную систему можно поставить 1-полюсные автоматы?
Восток дал в принципе ответы, добавлю:300мА для построение селективности УЗО тем самым обеспечивая двухступенчатую селективную защиту своего дома.
elalex писал(а):Источник цитаты Да что Вы говорите! Сами видели, или догадываетесь?
Да, что вы говорите! ВРУ это по вашему, что только большие шкафы многоэтажного дома?! Да не ужели!

- ВРУ 400А.jpg (16.96 КБ) 1455 просмотров
Шараж монтаж!
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 13:13
elalex
В принципе он их не дал. У него 3 группа, при ней знать объяснения необходимости пунктов правил необязательно. Обязательно тупо их выполнять.
Константин писал(а):Источник цитаты обеспечивая двухступенчатую селективную защиту своего дома.
Я так понимаю, свой дом - это МКД? Если частный дом, кому и зачем она нужна?
Мы говорим о ВРУ частного дома или МКД? В частном доме я их ставлю сам, а в МКД (наш случай) - не слышал.
Если в МКД есть, в какой точке схемы ставятся и какие у них уставки?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 15:40
TOPMO3
Двухступенчатую дифзащиту, в квартиру (
МКД) да еще с системой
TN-S ... на шизофрению смахивает.

Вы даже не сочли нужным, узнать, что у него в этажном щите стоит окромя счетчика ... поди еще одно УЗО.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 16:13
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Двухступенчатую дифзащиту, в квартиру (МКД) да еще с системой TN-S ... на шизофрению смахивает.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
А так как суммарная мощность и длинна кабеля могут превышать 1/3 фоновое значение утечки, то все логично и без шизы.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 19:07
Msk
Вот это количество постов)))
elalex писал(а):Источник цитаты Ничего не норм.
1.Зачем вводной автомат и УЗО 300мА, да еще и 3-фазные? Какая система заземления? Будете игнорировать вопросы?
2.Шины я не применяю.
3.2-3 электромеханических брендовых УЗО типа А максимальной мощности на всю квартиру.
4.Почему есть потребители не через УЗО 30мА?
5.Какие марки автоматов?
6.Какие кабели?
7.Обрыва ноля не боитесь? Реле напряжения не будет?
8.Что на лестничной площадке?
9.Достаточно и 1-линейной схемы питания.
10.Надписи сделайте крупнее, а то некоторые не читаются.
1. Затем что 3-х фазная сеть у меня.
2. Каждому своё
3. Весь щиток Шайдер Электрик Acti 9 IC60N
4. Потому что это свет и кондиционеры
5. см п.3
6. NYM 3x1,5; 3x2,5; 3x4; 3x6 - Севкабель.
7. не будет
8. Автомат, УЗО и счетчик(тоже 3-х фазные, только УЗО 100 мА)
10. Зажатый CTRL+колесико мышки и все читается

(сделаю)
P.S. Переделываю, потому что сейчас вот так
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 19:22
Msk
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 20:09
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Двухступенчатую дифзащиту, в квартиру (МКД) да еще с системой TN-S ... на шизофрению смахивает.
Вот это щас кому было написано?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы даже не сочли нужным, узнать, что у него в этажном щите стоит окромя счетчика ... поди еще одно УЗО.
Да хоть ВН. Вопрос состоял не в том, что установлено в ЭЩ и ВРУ. Это как всегда от сути любопытные оттягивают не в то русло.
elalex писал(а):Источник цитаты У него 3 группа, при ней знать объяснения необходимости пунктов правил необязательно. Обязательно тупо их выполнять.
Вангуем чтоли? Откуда известно, что у него там 3я группа допуска? Да и хоть пусть даже будет 3 это не означает, что он их не знает.
elalex писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, свой дом - это МКД? Если частный дом, кому и зачем она нужна?
Емаё. Если так то зачем тогда вообще ставить УЗО?
elalex писал(а):Источник цитаты Если в МКД есть, в какой точке схемы ставятся и какие у них уставки?
В техническом помещении с ВРУ.Фото 4 и 5. Уставки уже отколеброванные на месте выше Гост. 270\180в
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 29 мар 2016, 22:53
Паш
Правильно ли собираю щиток?Счетчик на улице.Ввод бронированным кабелем 380в.Будут стоять дифавтоматы.Извиняюсь за качество схемы.Спасибо!
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 30 мар 2016, 02:39
Msk
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 30 мар 2016, 05:59
elalex
Msk, считаете себя молодцом?
Различаете "правильно" и "разумно"? Скажем, система TN-C-S, как у Вас - правильная, но неразумная, она смертельно опасна при обрыве ноля.
Откуда куда?
Зачем?
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 30 мар 2016, 07:14
Паш
Различаете "правильно" и "разумно"? Скажем, система TN-C-S, как у Вас - правильная, но неразумная, она смертельно опасна при обрыве ноля.
Откуда куда?Ввод в частный дом со счетчика на улице.
Зачем?[/quote]Будут и дифы и просто автоматы,...
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 30 мар 2016, 07:17
Паш
elalex писал(а):Источник цитаты Паш писал(а):
Источник цитаты Правильно ли
Различаете "правильно" и "разумно"? Скажем, система TN-C-S, как у Вас - правильная, но неразумная, она смертельно опасна при обрыве ноля.
Меня больше волнует подключение PEN проводника,нужно как у меня,или его сначала нужно к N шине?
А какую схему посоветуете для частного дома?Спасибо.
Помощь со щитком в квартире
Добавлено: 30 мар 2016, 08:35
Паш
Вот похожая.Тут PEN k PE шине...