Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:26
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сколько раз можно скрутить-раскрутить алюминиевый монопровод 2.5?

Если алюминий мягкий - больше, если жесткий - меньше. Цифр нет, и они ни к чему, если неизвестно прошлое провода.

Леопольд писал(а):Источник цитаты И что делаете, если обломились при скрутке?

Если длины хватает - снимаю изоляцию дальше.
Если не хватает (из потолка в люстре) - делаю только колечко (сжим), на которое намотана гибкая многопроволочная жила из люстры. В соединительных коробках так делать нельзя.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:28
Lora
elalex писал(а):
Lora писал(а):Источник цитаты поменять

Не поменять, а выбросить. Вашим единственным вводным автоматом будет ЭКФ С63 в общем ряду около счетчика, и его придется заклеивать бумажкой с надписью "Не включать - работают люди!", если кому придется работать в квартирном щитке.
Если после ремонта вдруг этот вводной будет выбивать при КЗ в квартире (это называется неселективной защитой), и Вам это станет надоедать, нужно будет поговорить про его судьбу.

В связи с Вашей уникальной схемой расположения счетчика, в Вашем квартирном щитке однозначно не должно быть автоматов с защитной характеристикой С, исключительно В.

Может быть я что-то не понимаю, но возле счетчиков стоят автоматы. Меня интересует какой вводной главный автомат должен стоять в квартире?

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:34
elalex
Lora, Ваша схема проводки из-за своей длины приближается по свойствам к длинным сельским линиям, и я начинаю бояться за уровень напряжения в Вашей квартире. Если поставите защитное реле напряжения, ситуация прояснится. Морально готовьтесь ставить стабилизатор.
Повторяю, в квартире вводного автомата быть не должно. От него вреда больше, чем пользы. Напряжение на групповых автоматах линий снимают УЗО, которые обязательно должны быть у Вас.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:37
Lora
Т.е. напряжение может быть низкое в квартире?

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:41
elalex
Lora писал(а):Источник цитаты напряжение может быть низкое в квартире?

Да, и чем дальше вы живете от счетчиков, тем ниже.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:45
Lora
elalex писал(а):Источник цитаты . Напряжение на групповых автоматах линий снимают УЗО, которые обязательно должны быть у Вас.

Где должны стоять эти УЗО

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:46
Кактус
Lora, если я правильно понял, то от счетчика у Вас приходит в ЩЭ кабель 3х6 медь (с цветовой маркир.: б/пурпурн, б/голубой и чисто белый). 1. Отключаемся от всех сторонних (соседей). Что это за общая шина "0" для всех - изъять из неё свой "0". Длины данного кабеля (3х6) достаточно для присоединения к АВ (предлагаю установить всё таки на 32А(max) в ЩЭ) и напрямую завести фазу в данный АВ и из него спокойно уйти кабелем 3х10 к себе (по фото - (снизу слева) поставить вместо АВ25А, АВ на 32А (хар.В)). Ноль соединить напрямую с помощью опрессовки (пайки, сварки или сжим ответвительный "У731"). Шина заземления не понятно к чему подключена (если не к чему кроме соседей - отключиться от неё).
Дальше в квартире: Вы собираетесь использовать защиту от дифференциальных токов?

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 14:54
elalex
Lora писал(а):Источник цитаты Где должны стоять эти УЗО

Мы плавно подошли к усовершенствованию Вашего квартирного щитка.
Общая схема лучше была бы такая:
Сначала реле напряжения (мощное или слабое+контактор). Потом 2 электромеханических УЗО типа А. Потом все групповые автоматы, разделенные на 2 УЗО.
Рядом (над, под, сбоку) существующего щитка придется поставить такой же.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 17:59
Константин Павлович
elalex писал(а):Источник цитаты Рядом (над, под, сбоку) существующего щитка придется поставить такой же.

уж если все равно ставить и штробить (скорее всего) т.к существующий утопленый, то, я думаю, вверх-вниз заштробить и тогда можно и бокс старый поменять на двухрядный аналогичного типоисполнения

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 19:35
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Нет, не я. Я выступаю за изъятие слова "скрутки" из ПУЭ.

Такого термина в ПУЭ нет. А есть вот что:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 19:44
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты 2.1.21.

Тогда я выступаю за изъятие из этого пункта детализации способов соединения, ответвления и оконцевания жил.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 19:58
tupos
elalex, я вам уже писал неоднократно - делайте как хотите/знаете/умеете. Других-то зачем неправильному учить?

По поводу скруток. Да, ранее на заре электрофикации скручивали и тут и там, например соединение проводов в пролетах ВЛ. Но и зажимы для таких целей уже существовали, другое дело что были в дефиците. Так вот, данную скрутку делали асы, а сегодня вообще могут сделать единицы.
Поэтому соединение выполненное с помощью сжимов, гильз и наконечников, да с помощью инструмента выполняется быстрее и с одинаково высоким качеством.

Место установки распределительных коробок

Добавлено: 31 янв 2016, 22:47
Rokoal
Lora писал(а):Источник цитаты Где должны стоять эти УЗО

Вы из какого города?