Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 29 окт 2017, 21:42
sheriff121
Есть цепочка: в общем коридоре стоит автомат (ВН-32 на 63А), за ним диф автомат (АД 12 С 50) (это все IEK), потом уже заходит провод в квартиру: сначала автомат С40 (DEKraft), за ним УЗМ 51М (на 63 А) и потом уже идут группы отдельно на свет, отдельно на розетки, и два УЗО (на варочную панель и стиралку) (все автоматы кроме УЗМ, DEKraft). А вопрос вот в чем: при ВСЕ ВЫключенных автоматах, если случайно замыкаешь в розетке землю и ноль, выбивает диф автомат. При замыкании света, ничего не происходит. Все остальные автоматы работают не выбивает. В чем может быть причина и как найти ее? Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 10:56
A.Li
sheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль

Как это ? Зачем замыкать ? Это эксперименты от нефиг делать ?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:05
ант@нио
И что Вас смущает? Нам бы схему щита глянуть или фотку хотя бы?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:05
ант@нио
sheriff121 писал(а):Источник цитаты (ВН-32 на 63А)

Это не автомат.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:06
ант@нио
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:42
ПАВ
В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода, на то там и есть дифтрансформатор с остальным.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:44
sheriff121
A.Li писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль

Как это ? Зачем замыкать ? Это эксперименты от нефиг делать ?



Нет не специально, сначала три провода вместе откусывали, второй раз случайно эти два провода перемкнули.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:46
sheriff121
ант@нио писал(а):Источник цитаты И что Вас смущает? Нам бы схему щита глянуть или фотку хотя бы?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 13:48
sheriff121
ант@нио писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.



Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 14:09
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода,

:wink:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 14:17
ПАВ
sheriff121 писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.



Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.


Перепутать провода от других линий не могли? У вас все ноли неотключаемы, сведены в свои для каждого УЗО узлы?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 14:18
кви-45
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах


А какая у вас схема заземления TN-C или TN-C-S ; TN-S
Нуль , который отходит от дифавтомата к розетке , где -нибудь по всей длине разрывается или доходит до розетки без разрыва.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 15:19
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода, на то там и есть дифтрансформатор с остальным.

На этом можно и откланяться!

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 18:54
Константин
sheriff121 писал(а):Источник цитаты А вопрос вот в чем: при ВСЕ ВЫключенных автоматах, если случайно замыкаешь в розетке землю и ноль, выбивает диф автомат.

Это нормально. В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле. На РЕ особенно при системе ТТ его так такого нет. И замкнув эти полюса моделируете для УЗО утечку на землю. Небольшой ток с рабочего нуля устремляется на РЕ к ЗУ. От сюдого и отключается УЗО.
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Все остальные автоматы работают не выбивает.

Автоматический выключатель отключается от КЗ на утечки он не как не реагирует. Слишком малый ток. Если на линии электропитания стоят только АВ без группового УЗО то при замыкании N+PE никаких отключений не будет. И это нормально для таких аппаратов защиты.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 19:50
электрик
ВСЕ вилки из розеток. А потом включай и ищи проблему.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 20:31
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле

Пардон, а этот потенциал разве есть там где нет напряжения на фазе ? Потенциал ноля от других квартир ведь устремляется только к заземлению ТП и не заходит в ветку др.квартиры , не ?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 30 окт 2017, 22:12
кви-45
A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 20:31



Константин писал(а):Источник цитаты В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле
Пардон, а этот потенциал разве есть там где нет напряжения на фазе ? Потенциал ноля от других квартир ведь устремляется только к заземлению ТП и не заходит в ветку др.квартиры , не ?


A.Li, напряжение это разность потенциалов между двумя точками эл.сети, поэтому может быть такое случиться ,что на проводе N есть потенциал и на проводе РЕ есть потенциал ,но если эти потенциалы равны, то напряжение между этими проводами равно нулю, т.е. потенциал есть , а напряжения нет. В рассматриваемом случае , если нуль от дифавтомата нигде не рвется, то на нем обязательно будет потенциал нулевого рабочего нуля( N) стояка подъезда и когда ТС перекусил кабель при отключенном автомате, то через кусачки произошла утечка с N на РЕ проводник, поэтому сработал ДА. Это нормальная ситуация так и должно быть.

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 31 окт 2017, 02:31
A.Li
Вы не поняли суть моего вопроса . Спрошу по-другому: ПОЧЕМУ есть потенциал на рабочем ноле квартиры с отключенной фазой ? Т.е почему
кви-45 писал(а):Источник цитаты на нем обязательно будет потенциал нулевого рабочего нуля( N) стояка подъезда
?
Разве потенциал рабочего ноля стояка подъезда не должен уходить ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику и НЕ ЗАХОДИТЬ в рабочий ноль обесточенной квартиры ?

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 31 окт 2017, 04:39
Леопольд
Так и должно быть. Где то описывал ситуацию, когда при обрезке трехэильного кабеля от люстры срабатывало УЗО. Все опытные электрики про это знают.
Кстати неплохой способ проверки узо и проводки до точки замыкания!

Выбивает диф автомат. Помогите!

Добавлено: 31 окт 2017, 09:50
кви-45
A.Li писал(а):Источник цитаты Разве потенциал рабочего ноля стояка подъезда не должен уходить ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику и НЕ ЗАХОДИТЬ в рабочий ноль обесточенной квартиры ?



ДА, потенциал рабочего нуля стояка подъезда будет распространяться НЕ ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику, НО и ЗАХОДИТЬ в рабочий нуль обесточенной квартиры, если у вас конечно нет разрыва этого нуля допустим двухполюсным автоматом, когда вместе с фазой отключается НУЛЬ.