Страница 1 из 3
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:01
ArtemSan
У родителей в деревне отдельно стоящий дом. К дому с линии подведено питание. Счетчик на улице, 1 автомат 25а. По дому проводка со дня постройки (80ые года, если не ошибаюсь). В доме старый счетчик с пробками на 6а. Когда включен утюг и много ламп освещения - выбивает пробку. Сейчас появилась необходимость греть автомобиль, подогрев 220, 2кВт. Проверяли - держит минут 20-30, затем пробку вырубает. Хочу "разгрузить" старую домашнюю проводку и пустить кабель сразу от уличного счетчика в гараж. Расстояние до гаража 16м. Звонил по объявлению электрику и вот что услышал: медь покупать не рекомендую, она сейчас "стальная". Пробовал на КЗ - даже автомат не вырубает..Покупай алюминий, 3x10м2 под розетку + 3x2,5м2 для освещения. До этого к ним приезжал электрик по другому делу, но я интересовался как провести в гараж эл-во, он говорил кинем медный кабель...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд) в планах не только греть авто (2кВт) но и при необходимости пользоваться сваркой
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:51
TOPMO3
ArtemSan писал(а):Источник цитаты... В доме старый счетчик с пробками на 6а.
Если учет производится по уличному счетчику ...выключайте автомат (
на 25А) - убирайте старый счетчик с пробками - ставьте пластиковый бокс с автоматами на 16А (
по количеству отходящих от пробок проводов).
ArtemSan писал(а):Источник цитаты...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд)...
Медь или алюминий выбирайте по кабелю, выходящему из автомата (
25А) ... если тама алюминий - покупайте алюминий, и наоборот ... на одну и туже клемму подключать разный металл запрещается!
Кабеля достаточно сечением 4мм.кв (
медь) или 6мм.кв. (
алюминий).
В гараже можно будет сделать ответвление на свет (
1,5мм.кв. провод + 10А автомат) ... или используйте на свет снятые пробки (
вместо автомата 10А).
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 07 ноя 2017, 20:19
ПАВ
Стальная медь легко определяется магнитом, если шо...
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 07 ноя 2017, 20:45
ArtemSan
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ArtemSan писал(а):Источник цитаты... В доме старый счетчик с пробками на 6а.
Если учет производится по уличному счетчику ...выключайте автомат (
на 25А) - убирайте старый счетчик с пробками - ставьте пластиковый бокс с автоматами на 16А (
по количеству отходящих от пробок проводов).
ArtemSan писал(а):Источник цитаты...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд)...
Медь или алюминий выбирайте по кабелю, выходящему из автомата (
25А) ... если тама алюминий - покупайте алюминий, и наоборот ... на одну и туже клемму подключать разный металл запрещается!
Кабеля достаточно сечением 4мм.кв (
медь) или 6мм.кв. (
алюминий).
В гараже можно будет сделать ответвление на свет (
1,5мм.кв. провод + 10А автомат) ... или используйте на свет снятые пробки (
вместо автомата 10А).
учет по уличному счетчику, поэтому сделаю как вы советуете
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 07 ноя 2017, 21:04
ПАВ
ArtemSan писал(а):Источник цитаты Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд) в планах не только греть авто (2кВт) но и при необходимости пользоваться сваркой
Сварка сваркой, но для подогрева- непременно УЗО, а еще лучше- разделительный или понижающий трансформатор, иначе, не приведи, господи!- вытянутые ноги таки укажут направление выноса тела. Не рискуйте. Сварочник есть тр-р с двумя обмотками, прямой связи с сетью нет, а вот с подогревом подумайте.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:24
ArtemSan
ArtemSan писал(а):TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ArtemSan писал(а):Источник цитаты... В доме старый счетчик с пробками на 6а.
Если учет производится по уличному счетчику ...выключайте автомат (
на 25А) - убирайте старый счетчик с пробками - ставьте пластиковый бокс с автоматами на 16А (
по количеству отходящих от пробок проводов).
ArtemSan писал(а):Источник цитаты...Какой вариант по вашему лучше и как лучше это сделать(какая защита, какой кабель и тд)...
Медь или алюминий выбирайте по кабелю, выходящему из автомата (
25А) ... если тама алюминий - покупайте алюминий, и наоборот ... на одну и туже клемму подключать разный металл запрещается!
Кабеля достаточно сечением 4мм.кв (
медь) или 6мм.кв. (
алюминий).
В гараже можно будет сделать ответвление на свет (
1,5мм.кв. провод + 10А автомат) ... или используйте на свет снятые пробки (
вместо автомата 10А).
учет по уличному счетчику, поэтому сделаю как вы советуете
алюминием просто настращали, что мол это прошлый век и для твоих целей это не вариант! Вот решил задать вопрос знающим, а то "спецов" много тут у нас))
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 08 ноя 2017, 10:18
TOPMO3
ArtemSan писал(а):Источник цитатыалюминием
просто настращали, что мол это прошлый век и для твоих целей это не вариант! Вот решил задать вопрос знающим, а то "спецов" много тут у нас))
Вообще то, это не "настращали", а озвучили последние требования - алюминиевую проводку запретили для частников (
только медь!) .... но в Вашем случае (
если старая проводка - алюминий), проще (
и дешевле) использовать то, что есть.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:22
электрик
Медь не стальная. Алюминий тоже. Другое дело, что сечение жил не сооветствует заявленному. Купите провод большим сечением , и живите спокойно.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:25
электрик
ps: УЗО обязательно! Земля желательно!
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:14
ArtemSan
сегодня вот наши электрики по улице ездили, монтер со столба соседского спустился и я попросил его посоветовать как провести в гараж электро. Честно сказать его подход мне не очень понравился, я привык все делать качественно, на совесть. НУ уж коли не силен в электрике вот нуждаюсь в советах. В общем обошли с ним от счетчика на доме до гаража и вот что решили: я спросил заземляться будешь - а нафига? нафиг не надо! какой кабель тянуть? - так на вводе алюминий, надо будет переход в автомат сделать(в суть я не вникал) и можно медь тогда будет сделать. Кабель 2x2.5 - под котел(2кВт) и сварку - за глаза хватит. В гараже две двойные розетки керамические, 2 лампы "ильича". На счетчике где кабель будет подсоединен автомат 25А..На ваш суд, может я и зря не доверяю ему. Живет не далеко и божился сделать все "на раз"
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:13
ArtemSan
Если вам не сложно, то напишите как вы видите правильную с точки зрения правил электромонтажных работ схему моего подключения. Счетчик на доме, автомат 25А, люминь. Хочу пару розеток в гараже и 2 лампочки с выключателем...
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 10:49
TOPMO3
ArtemSan писал(а):Источник цитаты ... я спросил заземляться будешь - а нафига? нафиг не надо!
Это Вам решать ... можно к этому вопросу вернуться после подключения.
какой кабель тянуть? - так на вводе алюминий, надо будет переход в автомат сделать(в суть я не вникал) и можно медь тогда будет сделать.
Переход делается на автомате (на верхних клеммах алюминий - от столба, на нижних медь - распределяющийся по потребителям. Пример на картинке ...
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:17
ArtemSan
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ArtemSan писал(а):Источник цитаты ... я спросил заземляться будешь - а нафига? нафиг не надо!
Это Вам решать ... можно к этому вопросу вернуться после подключения.
какой кабель тянуть? - так на вводе алюминий, надо будет переход в автомат сделать(в суть я не вникал) и можно медь тогда будет сделать.
Переход делается на автомате (на верхних клеммах алюминий - от столба, на нижних медь - распределяющийся по потребителям. Пример на картинке ...
0 - копия.JPG
спасибо за ответ. наглядно. Как я понял на общий кабель в гараж 25А, а в самом гараже 16А на розетки, 6А на свет.Я правильно вас понял?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:28
ПАВ
Именно так. Правда, неизвестен тип сварочника- дедовская классика 80-х или инверторный, токи разные будут. С осветительной линии заодно сделайте и питание переносок через разделительный трансф. 220/12(24) для личной безопасности. Розетки и вилки желательно другие, чтоб не сунуть лампу в 220.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:44
ArtemSan
ПАВ писал(а):Источник цитаты Именно так. Правда, неизвестен тип сварочника- дедовская классика 80-х или инверторный, токи разные будут. С осветительной линии заодно сделайте и питание переносок через разделительный трансф. 220/12(24) для личной безопасности. Розетки и вилки желательно другие, чтоб не сунуть лампу в 220.
сварка инвертор. Один автомат 25А на "общий " кабель в гараж будет в щитке уличном, где счетчик стоит. А 16 и 6 буду стоять в гараже. Спасибо что объясняете!
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:46
ArtemSan
меня еще интересует УЗО. В паспорте к автомобильному котлу подогрева написано, что УЗО в цепи необходимо. В каком месте и какой поставить?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:59
TOPMO3
ArtemSan писал(а):Источник цитатыспасибо за ответ. наглядно. Как я понял на общий кабель в гараж 25А, а в самом гараже 16А на розетки, 6А на свет.
Я правильно вас понял?
Я не уверен, что Вы поняли ... а могет я, что то не допонял.
Я разве автомат (
25А), в квадратике "Столб" нарисовал? Или Вы сами желаете дополнить ящик на столбе, вторым автоматом на 25А?
Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:21
ArtemSan
TOPMO3 писал(а):ArtemSan писал(а):Источник цитатыспасибо за ответ. наглядно. Как я понял на общий кабель в гараж 25А, а в самом гараже 16А на розетки, 6А на свет.
Я правильно вас понял?
Я не уверен, что Вы поняли ... а могет я, что то не допонял.
Я разве автомат (
25А), в квадратике "Столб" нарисовал? Или Вы сами желаете дополнить ящик на столбе, вторым автоматом на 25А?
Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
этого не знаю. В доме этом все розетки менял сам, везде была медь, на уличном счетчике алюминий, это что видел сам
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:32
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
ArtemSan писал(а):Источник цитатыэтого не знаю. В доме этом все розетки менял сам, везде была медь, на уличном счетчике алюминий, это что видел сам
Меня интересует только участок от столба до дома (
т.е. от автомата 25А до старого счетчика).
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 18:56
ArtemSan
TOPMO3 писал(а):TOPMO3 писал(а):Еще вопрос .... от щитка на столбе, до старого счетчика в доме ... алюминий или медь?
ArtemSan писал(а):Источник цитатыэтого не знаю. В доме этом все розетки менял сам, везде была медь, на уличном счетчике алюминий, это что видел сам
Меня интересует только участок от столба до дома (
т.е. от автомата 25А до старого счетчика).
алюминий