Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 23 май 2018, 15:09
Olegkhm
Доброго времени суток, друзья, помогите пожалуйста советом. Начну из далека. Был у меня на даче 1 фазный свет, все устраивало, но так как технологии не стоят на месте, да и изредка подключаются мощные потребители, захотелось провести 3-х фазный, благо не далеко от опоры. Счетчик заставили вынести на опору, а ящик был куплен первый попавшийся под руку (и не совсем по размеру). Проводка на опоре организована так: СИП 4*16 заходит в 3-х полюсный автомат на 25А, далее на счетчик, а далее обратно на столб и в дом к старому ящику.
Задумался я о том что надо было бы поставить противопожарное УЗО на ввод. Но вот в чем загвоздка. В ящике, в котором стоит счетчик, на улице, возможно поставить только на дин рейку 3 секции, а УЗО будет на 4...
Собственно сам вопрос, можно ли поставить УЗО уже в здании? Еще остался неясным один момент. Когда УЗО устанавливается после счетчика, оно реагирует на утечки в случае нарушения изоляции на СИПе. Если же установить УЗО в самом доме, сработает ли оно если будет какая либо проблема (утечка) на СИПе, тоесть до УЗО?
Заранее благодарю за помощь!

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 23 май 2018, 15:17
Константин
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Собственно сам вопрос, можно ли поставить УЗО уже в здании?

Конечно. В большинстве случаев так и поступают. Если аппарат не селективный.
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Когда УЗО устанавливается после счетчика, оно реагирует на утечки в случае нарушения изоляции на СИПе

Оно будет реагировать на утечки в случаи нарушения изоляции на проводниках подключенных к клеммам УЗО со стороны (нагрузка) то что до его(подключено на верхние клеммы 1.2.3.4) не под его охранной.
Olegkhm писал(а):Источник цитаты (утечка) на СИПе, тоесть до УЗО?

Нет.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 23 май 2018, 15:44
Olegkhm
Константин писал(а):
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Собственно сам вопрос, можно ли поставить УЗО уже в здании?

Конечно. В большинстве случаев так и поступают. Если аппарат не селективный.
Константин, большое спасибо, еще остался вопрос, а если селективное?
Заранее благодарю

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 23 май 2018, 16:00
elalex
1.Противопожарное УЗО бесполезно. Оно не защищает ни от чего.
2.К дому не должны подходить никакие ВЛ.
3.По возможности стоит поставить в вводной щиток УЗИПы.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 23 май 2018, 16:12
Константин
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Константин, большое спасибо, еще остался вопрос, а если селективное?

Если такой аппарат селективный.тч с задержкой времени на отключения то можно.
Если будите ставить не селективное то врядли вы захотите бегать включать аппарат в РЩ и на улице в ВПУ так как они будут отрабатывать синхронно как только произойдет утечка на землю. Особенно если такое произошло в дождливую холодную пагоду или в снежную бурю.
Кстати. Размещая УЗО в ВПУ позаботитесь о хорошей герметизации корпуса где размещаются такие аппараты.Если не хотите получать ложные срабатывания.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 24 май 2018, 06:25
Леопольд
[quote="elalex"]Источник цитаты 1.Противопожарное УЗО бесполезно. Оно не защищает ни от чего.

Почему ? Разработчики и производители - негодяи?

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 24 май 2018, 06:52
elalex
1.Разработчики чего?
2.Производители чего? УЗО?
3.А от чего может защитить "противопожарное" УЗО?

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 25 май 2018, 15:00
Леопольд
В доме никого нет, все уже сгорело, соседи ещё не «включились», плавится изоляция, вот тут и вступает в бой последняя линия защиты - противопожарное узо. Минимизирует ущерб.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 25 май 2018, 17:11
elalex
Опять за рыбу гроши? Опять рассматривается случай наложения (совмещения) 3 аварий - пожара и отказа нижележащей (по схеме) аппаратуры (УЗО 30мА, автоматов)? Серьёзные люди считают, что такого не бывает.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 25 май 2018, 22:39
Леопольд
Зимняя вишня... Как Вы думаете - сколько там было наложений?

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 25 май 2018, 23:29
elalex
1.Да, наложения бывают, и их регулярно показывают в сериале National Geografic "Расследование авиакатастроф". Так и говорят: чрезвычайно редкое сочетание. Скажем, 1 раз на 1000 аппаратов за 1000 лет.
2.Уже описывал технологию выбора - вводить или не вводить правило усиленной защиты: если произведение вероятности аварий на ущерб от таких аварий превышает стоимость усиленной защиты в масштабах всей страны - правило вводят.
3.Лично я не знаю случаев пожаров от зарегистрированных отказов подлинных автоматов и УЗО, и тем более не знаю случаев, что пожар смогло предотвратить только "противопожарное" УЗО. Отказы аппаратов с непроверенной подлиностью - не в счёт.
4.Уже говорил, что людям со слабой нервной системой не стоит заниматься электрикой, даже теоретически. Если хотите причинять себе боль - бейте молотком по пальцу и получайте удовольствие, но не лезьте в электрику.

Нужен совет по грамотному подключению УЗО за пределами учетного ящика

Добавлено: 27 май 2018, 20:36
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты3.Лично я не знаю ...
На свете много чего есть, которое мы не знаем ... но это не причина отметать их существование.
Высказывая свою мысль, надо опираться не на личные знания, а на возможность события ... "противопожарное" УЗО зря рекомендовать не стали бы ... а ярым поборникам системы ТТ, тем более не след отвергать его.