Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 11 мар 2023, 20:48
Dieego
Добрый день! Имеется автомат, отключается при просадки напряжения, было ли при просадке перенапряжение неизвестно, на наклейке шильдике указана модель, подскажите какой параметр подкорректировать для того чтобы не отключался при кратковременной просадке?
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 11 мар 2023, 22:30
aleksey.RU
а там автоматики у Вас нет никакой? АВР, расцепителя?
In стоит на 1 или на 10?
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 01:35
Dieego
Автоматики или авр нет. Ir=0.9; tR(S)=2.5;Ii=1.25; In я так понимаю 1600A
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 02:18
aleksey.RU
не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9.
Советовать что либо не видя всей картины - чревато.
Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4
Что за оборудование, какая нагрузка?
Работая с таким оборудованием нужно знать принципы работы таких автоматов.
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 08:10
ПАВ
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 14:14
aleksey.RU
Вообще такое бывает, но старшие товарищи присекают эту фиКню на корню

Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 14:21
ПАВ
Нееее, народ хочет разобраться!
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 17:31
Dieego
ПАВ писал(а): Извините, это как???
перепутал

показалось что есть защита от перенапряжения
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 17:53
Dieego
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9.
Советовать что либо не видя всей картины - чревато.
Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4
Что за оборудование, какая нагрузка?
Работая с таким оборудованием нужно знать принципы работы таких автоматов.
Рабочая нагрузка 440-450 A, во время просадки было 520A.
Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9
Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25
tR(S) время срабатывание защиты от перегрузки - 2,5
Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус)
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 20:06
aleksey.RU
Dieego писал(а):Источник цитаты Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9
1600х0,9 =
1440А в течении 2,5сек
Dieego писал(а):Источник цитаты Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25
1600х1,25 =
2000АМожет есть другое мнение?
Dieego писал(а):Источник цитаты Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус
Может, например расцепитель минимального напряжения или типа того....
Ищите схемы щита
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 12 мар 2023, 20:09
aleksey.RU
Если что, вся дополнительная фигня у них ставится под лицевую панель
Отключается автомат при просадке напряжения
Добавлено: 13 мар 2023, 21:35
Vadim1218
Вы маленько не в том направлении решаете проблему вам надо разобраться почему у вас происходит просадка напряжения.