Страница 1 из 1

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Добавлено: 26 фев 2024, 18:28
noobelectro
Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160. Может стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Добавлено: 27 фев 2024, 15:47
TOPMO3
noobelectro писал(а):Источник цитаты .., после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160.
Аффигиваю с людей ... если у Вас действительно такие токи, как еще дом не сгорел или провода не оплавились?!!! Если взять, к примеру даже самую малую величину из озвученных - 140(ампер) и умножить на напряжение сети - 220(вольт), то потребляемая мощность получается почти 31 кВт...
noobelectro писал(а):Источник цитатыМожет стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?
Скоро похоже совсем ляжет ... :biggrin:
Обратитесь в энергопоставщику, с притензией о некачественном электроснабжении и с предупреждением, что будете обращаться в прокуратуру. Правда до этого, надо узнайть, что делается у соседей (чем больше, тем лучше) ... вдруг у них всё в норме ... тогда ищите проблему на своем подключении.

З.Ы. Ломоносов открыл закон сохранения энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». Все очень просто. :pardon:

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Добавлено: 28 фев 2024, 12:30
oleinap
noobelectro писал(а):Источник цитаты после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160

Это автор пишет величины напряжений на входе стаба.
До установки стаба напряжение сети было 176-200 В.
Стабилизатор поднимает напряжение на выходе до 220 В увеличивая потребляемый ток от сети.
Например, для питания нагрузки в 2 кВт, при напряжении 220 В нужен ток 2000/220=9А, а при напряжении 176В получается 2000/176=11,3А.
И получается, стабилизатор для поддержания выходного напряжения 220В на нагрузках дома увеличивает потребляемый ток от сети так, что входное напряжение этой сети падает до 140-160В.
Догадываюсь, это частный дом в селе (или дача), электроснабжение воздушная линия по столбам по улице.
Значит есть проблема во внешней сети - недостаточное сечение проводов воздушной линии от ТП по улице

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

Добавлено: 10 мар 2024, 11:55
Kashmir
noobelectro писал(а):Источник цитаты Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160. Может стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?

Мультиметром измеряли? Может Ресанта врет (погрешность)?