Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 16:40
whidrasl
Хочу сделать открытую проводку с использованием распределительной коробки с сальниками (IP55)

- fd0l9lmd.jpg (4.66 КБ) 3268 просмотров
. Хочу сохранить влагозащиту (ключевой момент), думаю в коробку запихнуть провод вместе с гофрой или же в сальник гофру не запихивать, а только провод (гофра будет немного не доходить до коробки). В первом случае при повреждении гофры влаге легче пробраться в коробку, чего не хотелось бы. Буду очень признателен за совет!
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 16:57
tupos
whidrasl, а почему гофра? Делайте жесткими пластиковыми трубами с использованием соответствующих аксессуаров
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 19:57
elalex
Гофра на улице не годится.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 20:44
Pavel
Я использовал такие коробки. Гофру в коробку не вставлял, так как тогда необходимо было вырезать почти все ступени уплотнителя (гофра 16 мм), да и через канавки гофры внутрь могла попасть влага. Просто плотно вставлял кабель, а гофру рядом с коробкой обматывал изолентой, защищая ее от попадания влаги внутрь. Хотя может так делать и неправильно

Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 21:21
elalex
Есть хоть какие данные о сроке службы пластмассовых коробок IP55 (в частности сальников-уплотнений) и изоленты на открытом воздухе? Если нет, нужно считать их непригодными для длительной эксплуатации на открытом воздухе.
Сильно подозреваю, что обмотка скрутки изолентой обеспечивает степень защиты IP44, в отличие от клеммников с IPX0. Получается, при обмотке скрутки изолентой панически бояться проникновения воды внутрь коробки не стоит.
В нижней части розеток IP44 есть дырки для вытекания воды из розеток.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 21:30
Pavel
Не скрутки, а обмотка изолентой края гофры на выходе из нее кабеля. То есть, я обматывал изолентой край гофры с переходом на кабель, чтобы в гофру не проникала вода. Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 21:35
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Вот и я думаю, что такая конструкция с гофрой (даже с наружной обмоткой изолентой) несерьезная.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 21:41
elalex
А зачем кабелю гофра? Уже как-то это обсуждалось, не помню с какими результатами.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 22:19
whidrasl
Проводка не на улице, а на легко остекленном балконе. Идея с трубой мне нравится. Провод планирует быть над потолком из пвх панелей, думаю, может и голыми кабель нормально оставить… только в трубе его проще крепить к потолку. Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 16 мар 2016, 23:26
elalex
Открытая коробка на балконе, хоть с той, хоть с этой стороны потолка?
whidrasl писал(а):Источник цитаты Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 00:07
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Не нужно умничать и считать себя умником.
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
СП 31-110
14.15
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок
рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
elalex писал(а):Источник цитаты Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ. Какие стоят автоматы, какого года дом. и.т.д
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики,
Вы уже пытались поумничать на форуме проектировщиков.
http://eom.com.ua/index.php/topic,19890.150.htmlИ до сих пор не поняли что так делать нельзя.
Я еще там вам говорил что вы шабашник. И не нужно втирать по ушам людям всякую ересь.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 01:46
elalex
Чего это не нужно? По-моему, умничать нужно всегда. А если знаешь - считать себя умником. Скромные - сумасшедшие.
Восток писал(а):Источник цитаты Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ.
Нормальный проект включает в себя соответствие проводки и автоматов.
1.По Викисловарю, это тот, кто шабашит, то есть выполняет строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки с целью дополнительного заработка. У меня это основной и единственный вид заработка. Получается, я не шабашник. Раньше Вы мне дали другое определение - частный предприниматель, оно более почетно - я так и пишу в визитках.
2.Что плохого в шабашке?
Восток писал(а):Источник цитаты не нужно втирать по ушам людям всякую ересь
Не нужно считать ПУЭ догмой. Здесь на форуме не безумные проектанты, а думающие люди. Их интересуют не только правила, но и их обоснование. Нет обоснования - к черту такие правила.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 05:51
whidrasl
Да, получается, что проводка скрытая. Остановлюсь на жестких трубах. Все-таки что скажете по поводу не введения (оставления зазора) трубы в коробку?
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 05:55
elalex
Это Вы скажите, зачем они Вам нужны.
А как будете добираться в коробку при готовом потолке? Коробка должна быть скрытая ниже потолка.
Кстати, в потолке светильники?
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 05:56
Константин Павлович
при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 06:04
Константин Павлович
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
а нельзя сделать по стене? и бра поставить.
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 06:12
whidrasl
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
а нельзя сделать по стене? и бра поставить.
Не хотелось бы так(
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
Этот момент меня тоже интересует, интересно послушать мнение тех, кто сталкивался с этим
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 06:14
elalex
whidrasl, ну так зачем проводка на потолке?
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 06:19
Константин Павлович
...баню делали, с разводкой по крыше. выходы непосредственно к светильникам были в потолке. пришлось герметиком потом заделывать. потому как из труб конденсат нормально так капал
Открытая проводка в коробку с IP55
Добавлено: 17 мар 2016, 06:22
Константин Павлович
вам восток уже писал по этому поводу: СП 31-11014.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.