Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 16:40
whidrasl
Хочу сделать открытую проводку с использованием распределительной коробки с сальниками (IP55)
fd0l9lmd.jpg
fd0l9lmd.jpg (4.66 КБ) 3268 просмотров
. Хочу сохранить влагозащиту (ключевой момент), думаю в коробку запихнуть провод вместе с гофрой или же в сальник гофру не запихивать, а только провод (гофра будет немного не доходить до коробки). В первом случае при повреждении гофры влаге легче пробраться в коробку, чего не хотелось бы. Буду очень признателен за совет!

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 16:57
tupos
whidrasl, а почему гофра? Делайте жесткими пластиковыми трубами с использованием соответствующих аксессуаров

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 19:57
elalex
whidrasl писал(а):Источник цитаты гофры

Гофра на улице не годится.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 20:44
Pavel
Я использовал такие коробки. Гофру в коробку не вставлял, так как тогда необходимо было вырезать почти все ступени уплотнителя (гофра 16 мм), да и через канавки гофры внутрь могла попасть влага. Просто плотно вставлял кабель, а гофру рядом с коробкой обматывал изолентой, защищая ее от попадания влаги внутрь. Хотя может так делать и неправильно :sorry:

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 21:21
elalex
Есть хоть какие данные о сроке службы пластмассовых коробок IP55 (в частности сальников-уплотнений) и изоленты на открытом воздухе? Если нет, нужно считать их непригодными для длительной эксплуатации на открытом воздухе.


Pavel писал(а):Источник цитаты от попадания влаги внутрь

Сильно подозреваю, что обмотка скрутки изолентой обеспечивает степень защиты IP44, в отличие от клеммников с IPX0. Получается, при обмотке скрутки изолентой панически бояться проникновения воды внутрь коробки не стоит.
В нижней части розеток IP44 есть дырки для вытекания воды из розеток.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 21:30
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты обмотка скрутки изолентой

Не скрутки, а обмотка изолентой края гофры на выходе из нее кабеля. То есть, я обматывал изолентой край гофры с переходом на кабель, чтобы в гофру не проникала вода. Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 21:35
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.

Вот и я думаю, что такая конструкция с гофрой (даже с наружной обмоткой изолентой) несерьезная.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 21:41
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты кабеля

А зачем кабелю гофра? Уже как-то это обсуждалось, не помню с какими результатами.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 22:19
whidrasl
Проводка не на улице, а на легко остекленном балконе. Идея с трубой мне нравится. Провод планирует быть над потолком из пвх панелей, думаю, может и голыми кабель нормально оставить… только в трубе его проще крепить к потолку. Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 16 мар 2016, 23:26
elalex
whidrasl писал(а):Источник цитаты балкон

Открытая коробка на балконе, хоть с той, хоть с этой стороны потолка?


whidrasl писал(а):Источник цитаты Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?

Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 00:07
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.


Не нужно умничать и считать себя умником.

whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,


СП 31-110
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

elalex писал(а):Источник цитаты Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.


Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ. Какие стоят автоматы, какого года дом. и.т.д

elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики,


Вы уже пытались поумничать на форуме проектировщиков.
http://eom.com.ua/index.php/topic,19890.150.html
И до сих пор не поняли что так делать нельзя.
Я еще там вам говорил что вы шабашник. И не нужно втирать по ушам людям всякую ересь.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 01:46
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты Не нужно умничать и считать себя умником.

Чего это не нужно? По-моему, умничать нужно всегда. А если знаешь - считать себя умником. Скромные - сумасшедшие.


Восток писал(а):Источник цитаты Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ.

Нормальный проект включает в себя соответствие проводки и автоматов.


Восток писал(а):Источник цитаты шабашник

1.По Викисловарю, это тот, кто шабашит, то есть выполняет строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки с целью дополнительного заработка. У меня это основной и единственный вид заработка. Получается, я не шабашник. Раньше Вы мне дали другое определение - частный предприниматель, оно более почетно - я так и пишу в визитках.
2.Что плохого в шабашке?


Восток писал(а):Источник цитаты не нужно втирать по ушам людям всякую ересь

Не нужно считать ПУЭ догмой. Здесь на форуме не безумные проектанты, а думающие люди. Их интересуют не только правила, но и их обоснование. Нет обоснования - к черту такие правила.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 05:51
whidrasl
Да, получается, что проводка скрытая. Остановлюсь на жестких трубах. Все-таки что скажете по поводу не введения (оставления зазора) трубы в коробку?

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 05:55
elalex
whidrasl писал(а):Источник цитаты Остановлюсь на жестких трубах

Это Вы скажите, зачем они Вам нужны.
А как будете добираться в коробку при готовом потолке? Коробка должна быть скрытая ниже потолка.
Кстати, в потолке светильники?

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 05:56
Константин Павлович
при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 06:04
Константин Павлович
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,

а нельзя сделать по стене? и бра поставить.

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 06:12
whidrasl
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,

а нельзя сделать по стене? и бра поставить.

Не хотелось бы так(

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...

Этот момент меня тоже интересует, интересно послушать мнение тех, кто сталкивался с этим

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 06:14
elalex
whidrasl, ну так зачем проводка на потолке?

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 06:19
Константин Павлович
whidrasl писал(а):Источник цитаты кто сталкивался с этим

...баню делали, с разводкой по крыше. выходы непосредственно к светильникам были в потолке. пришлось герметиком потом заделывать. потому как из труб конденсат нормально так капал

Открытая проводка в коробку с IP55

Добавлено: 17 мар 2016, 06:22
Константин Павлович
вам восток уже писал по этому поводу: СП 31-11014.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.