Пока суть да дело, накидаю советов по схеме.
1. До или после счетчика в этажном щите 1-полюсный автомат с защитной характеристикой D, под материал и сечение проводов в квартиру. Указать материал.
2.Из щита завести в квартиру третий (защитный) провод от нулевого стояка и развести его по всем потребителям.
3.В квартире на входе реле напряжения (если нужно - с автоматом собственной защиты) с байпасом и 1-2 электромеханических УЗО типа А 30мА на ток побольше. Если получается, брендовых.
4.После УЗО групповые автоматы с защитной характеристикой В. Пока непонятны нагрузки квартиры, сколько и каких - тоже непонятно.
5.В схеме квартирного щитка никаких: вводного автомата, противопожарного УЗО, отдельного УЗО на ванную, дифавтоматов и автоматов С, питания розеток и освещения от одного автомата. Никаких колодок и шинок лично я не применяю.
Не ставьте то, смысл и назначение чего не понимаете.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья