Страница 2 из 3
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 15:18
elalex
Если такая будет внутри, какая будет снаружи?
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 16:14
ПАВ
Серджиос писал(а):Источник цитаты В инстукции написано пиковая 150 градусов. --- Электродвигатель трехфазный АИР100L4 (АИР 100 L4) относится к серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет две схемы подключения (треугольник/звезда) в зависимости от напряжение токоподающей сети - 220/380 В. Мощность асинхронного электродвигателя АИР 100L4 составляет 4,0 кВт, а частота оборотов - 1500 об/мин. Высота оси вращения (габарит) электродвигателя АИР100 L4 - 100 мм, диаметр вала - 28 мм. Двигатель АИР100 L4 предназначен для работы в режиме S1 - продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 - повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора "F" - пиковая температура нагрева 150 °С.
Цена указана за монтажное исполнение - IM 1081 (на лапах). За монтажное исполнение IM 2081 (комбинированный - лапа + фланец), IM 3081 (фланцевый) +5% к стоимости IM 1081. Климатическое исполнение У3.
Все эти данные ни к чему сейчас. Вам надо разобраться с сетью в первую очередь, учитывая то, что пусковой ток мотора минимум, ну самый-самый, в три раза больше номинального. Далее стоит, в связи с нагревом делать лабораторную работу по выравниванию хоть примерно токов тем же конденсатором.
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 19:14
Александр74
как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 1,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать?

подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 19:25
ПАВ
Александр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 1,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать?

подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
А еще и не читатель, да?
http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/ видели?
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 19:30
Александр74
пав прочитал но

подскажи пожалуйста
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 01 окт 2016, 17:54
Серджиос
Сегодня замеряли днем напругу в розетке. Без нагрузок 195. Включили чайник 175. Включили маслопресс 160. Я так понимаю просадка сети большая !
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 01 окт 2016, 18:41
elalex
Не просто большая, а сеть ни к черту. Меньше 190В напряжение снижать нельзя.
Все это означает, что ничего больше 500Вт Вам включать нельзя. Вот что такое жить на хуторе далеко от трансформатора!
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 01 окт 2016, 19:52
Александр74
Александр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать?

подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
может подскажите где купить кондёры и какой ёмкости
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 02 окт 2016, 08:50
TOPMO3
На основании формул из
http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/ и параметров двигателя (
220/380
7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min) ... требуется конденсатор (
Сраб.) емкостью около 160мкФ. А так как у Вас двигатель "трехтысячник" - без пускового конденсатора не обойтись, т.е. надо будет еще заиметь (Спуск.) - 400 мкФ.
Александр74 писал(а):Источник цитатыможет подскажите где купить кондёры ...
Да хотя бы вот тут заказать ...
http://asenergi.com/catalog/kondensator ... cbb60.htmlВот Вам табличка ... выбирайте.

запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 30 дек 2016, 22:32
Гога
Доброго времени суток, господа-товарищи! С наступающим праздником Нового года Вас и всего наилучшего в сл. году! Антирисует такой вопрос: Попал в руки конденсатор от компенсатора реактивной мощности DUCATI PPM 416.47.2360 30 kvar 415|50гц 3/185 мкф. Можно-ли его использовать в работе или пуске эл.двигателя? Спасибо.
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 31 дек 2016, 02:36
elalex
Да.
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 31 дек 2016, 08:34
Гога
Можно поключаться к любым двум клеммам из шести?
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 31 дек 2016, 09:10
ПАВ
Только к тем, что принадлежат одному из трех к-ров, а не наугад.
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Добавлено: 31 дек 2016, 09:54
elalex
В 3–фазных конденсаторах компенсации реактивной мощности внутренее соединение "треугольником".
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 31 дек 2016, 10:23
ПАВ
Зачем тогда там упомянутых шесть выводов?
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 31 дек 2016, 13:11
elalex
С ними дела не имел, но 2 предположения:
1.Треугольник собирается снаружи.
2.Из конденсаторов делают батарею, клеммы проходные.
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 31 дек 2016, 14:42
ПАВ
3. с ними дела не имел, но там ТРИ отдельных конденсатора с отдельными выводами. Чем плохая теория?
4. а что, со звездой такого на бывает, с ней конденсаторы противопоказаны?
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 31 дек 2016, 22:19
elalex
В звезде (без вывода ноля) при обрыве цепи одного конденсатора из трех – нарушается работа и двух оставшихся. В треугольнике такого нет.
Это моя мысль. Лучше почитать в литературе.
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 26 янв 2017, 13:04
Mihas108
Здравствуйте.может поможет кто нибудь с подбором рабочего конденсатора на этот двигатель.
Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
Добавлено: 26 янв 2017, 13:43
ПАВ
схема- треугольник, если эмпирически- 7 мкФ на 100 Вт = 53 мкФ, если с расчетом- 88,8 мкФ.