Страница 2 из 5

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 14:18
Кактус
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Луженые для меди с алюминием, алюм с алюм, или медь + медь вот по размеру я обычно на месте ориентируюсь, всегда с собой разные калибры

Ага. т.е. ГМЛ типа универсальные?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 15:22
Андрей Ingener
Да универсальные, а по размеру я же писал на месте примеряю, если остаётся место , то вставляют кусочки провода

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 16:08
tupos
Вот здесь поспорю насчет универсальности луженых наконечников и гильз. Соединение с алюминием получается не надежным, даже опрессованное инструментом.
С алюминиевыми жилами нужно применять алюминиевые наконечники; с медными - луженые или медные наконечники.

Да, для опрессовки наконечников и гильз советского образца я предпочитаю инструменты НИСО и НИОМ. Как работают данные наборы мне нравятся больше, чем гексагональные матрицы (шестигранник) стандарта DIN, так как для них свои наконечники требуются - они от советских сильно отличаются, не всегда в лучшую сторону. Мне они вообще кажутся экономичными в плане материала.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 16:16
Rumato
Кактус,
Гильзы подразделяются по сечению, например в ГМЛ 6-4 влезает ровно 3 провода 2,5 квадрата.
Гильза должна быть набита так, что бы держалась и не слетала, после этого можно опрессовать.
Если количества проводов мало в данной конкретной ситуации, гильза добивается обрезками проводов, любыми.
Для проверки я раньше делал тест, собирал соединение, опрессовывал и пытался разорвать руками.
Потратив штук 5 ГМЛ можно понять как должно быть сделано.
Для квартиры клещей ПК-16у достаточно за глаза.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 16:18
Rumato
Кактус,
Луженными гильзами алюминий опрессовывать нельзя, они сгорят.
Лужение делается для предотвращения процесса окисления меди, больше никакого смысла в нем нет.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 16 окт 2015, 16:23
tupos
Rumato писал(а):Источник цитаты Лужение делается для предотвращения процесса окисления меди, больше никакого смысла в нем нет.

Ну почему же. Смысл в лужении есть - у автоматов сейчас стали клеммы подвергать лужению, что бы можно было присоединять и алюминиевые и медные проводники.
А вот соединение разных по плотности материалов действительно будет ненадежным, о чем я и написал на два поста выше.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 09:52
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты наконечники

разговор про гильзы (можно просто перепутать с НШВИ и т.п.)
Rumato писал(а):Источник цитаты Кактус,
Гильзы подразделяются по сечению, например в ГМЛ 6-4 влезает ровно 3 провода 2,5 квадрата.
Гильза должна быть набита так, что бы держалась и не слетала, после этого можно опрессовать.
Если количества проводов мало в данной конкретной ситуации, гильза добивается обрезками проводов, любыми.
Для проверки я раньше делал тест, собирал соединение, опрессовывал и пытался разорвать руками.
Потратив штук 5 ГМЛ можно понять как должно быть сделано.
Для квартиры клещей ПК-16у достаточно за глаза.

Спасибо.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 09:56
Кактус
И добью всех. На входе алюм 2,5мм2 нужно развести на 2 меди то-же 2,5мм2 - как с помощью гильзы сделать правильно?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 12:24
mastervictor
Wago ни кто не использует?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 13:48
ПАВ
На ВАГО табу на все времена. Так похоже.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 14:01
mastervictor
Я ими тож не пользуюсь,не доверяю,но эксперименты на Ютубе говорят,что они имеют право быть!Да и быстро,и удобно!

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 16:00
Алекс
Кактус писал(а):Источник цитаты И добью всех. На входе алюм 2,5мм2 нужно развести на 2 меди то-же 2,5мм2 - как с помощью гильзы сделать правильно?

Не вижу смысла после алюм. разводить на медь и заморачиваться как все это соединить. Ну, а если так сильно хочется, соедините с помощью сжимов.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 20:41
Rumato
WAGO использую, только на меди. На алюминии они горят. При установке на линию защищённую автоматом не более 10 А проблем нет. А уж линии освещения только на WAGO. На нагруженные линии только опрессовка.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 20:48
mastervictor
Rumato писал(а):Источник цитаты На нагруженные линии только опрессовка.

Rumato, не видел видео,на Ютубе,скрутка против Вого?

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 22:02
Rumato
Видел.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 22:17
mastervictor
Rumato писал(а):Источник цитаты На нагруженные линии только опрессовка.

Rumato писал(а):Источник цитаты Видел.

Почему тогда не ВАГи?там им за 100А дали!

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 окт 2015, 22:25
Rumato
Соединение опрессовкой является практически монолитным, т.е. надёжный. Одновременный нагрев до 100А выдержит любое соединение, проблемы могут возникнуть от множества циклов нагрев-охлаждение в пластине. Возможно я перестраховываюсь, но моя технология отработана и проблем не вызывает.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 18 окт 2015, 07:13
tupos
Кактус писал(а):Источник цитаты И добью всех. На входе алюм 2,5мм2 нужно развести на 2 меди то-же 2,5мм2 - как с помощью гильзы сделать правильно?

Сейчас появились гильзы медно-алюминиевые. Т. е. с одной стороны медь, с другой стороны алюминий сваренные между собой. Соединение проводников разных материалов получится очень надежным.

http://iek.ru/products/catalog/detail.p ... _id=365826
http://kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/gam/

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 18 окт 2015, 07:21
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему тогда не ВАГи?там им за 100А дали!

А зачем, спрашивается? Все цепи должны быть защищены, при таком токе защита отключит цепь.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 18 окт 2015, 07:24
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты А зачем, спрашивается?

Да проверяли там,что первым сгорит,скрутка или ВАГ,поднимая ток?!